正泰的漏电断路器DZ47LE-63 C40按黄色键不会跳开
DZ47LE-63 C40 3相4线的漏电断路器,我接上380*3 没接零线,按黄色键不会跳开,到五金店换了一个,也是一样不会跳.请问高手用过这个牌子跟型号的,这个黄色键是什么用的?
举报该问题
推荐答案 2010-07-26
3相4线的漏电断路器,没有零线是不可能会跳的,因为零线是漏电断路器里面的电路板里的零线,没有零线是不会跳开的,打个比方:一条火线可以点亮一盏灯么?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1BKKKttM.html
其他回答
第1个回答 2010-07-26
因为那个黄色键是连在第二极和零线上的,你不接零线的话,就不会形成回路,自然不会跳。建议你买3极的产品。
相似回答
正泰DZ47LE63
C60空气漏电开关测试
漏电不
跳闸
答:
正泰DZ47LE63C60空气漏电开关测试漏电不跳闸,
跳闸是有一个延时的,还有试验的线是不是太细了,达不到其跳闸的条件,看下空开的额定电流是多大的
,另外做这样的实验很危险,要注意安全。向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的继电...
dz47le-63
e
c40
连电跳闸吗
答:
dz47le-63
e
c40
是
漏电断路器
,接线错误、不规范、线路存在漏电现象都会引起跳闸。
我买的
正泰dz47le-63
c60
漏电断路
保护开关,为什么电器设备(浴霸)断路...
答:
你好,
正泰dz47le-63
c60
漏电断路器
,只对漏电短路过载有保护功能。对电器设备断路将不能起到保护作用。如果是短路,很有可能是短路电流没有达到漏电保护器的起跳电流,或者漏电保护器损坏。
关于三厢四线制用电设备跳闸问题 请教高手。
答:
既然漏电脱扣指示器(蓝色的小按钮)没有跳出来,
你就应该排除是漏电造成的脱扣动作
,DZ47LE-63就是在DZ47-63的断路器上加装了一个漏电测量与脱扣装置,DZ47-63有短路保护与过载保护两个功能,你应该检查设备的工作电流是否大于了断路器的工作电流了。你可以估算一下:380V每1KW大约2A,如果是冲击性负载...
我家刚买了一个
正泰
牌
漏电断路器
(2P
DZ47LE-63
)在没有设备用电情况下...
答:
那时因为你买
的漏电断路器
比室外的那个断路电流大,所以小的要先跳闸了。
DZ47-
63C40的漏电断路器
在漏电达到多少时
会跳
答:
这是个断路器,不是漏电,一般家用
漏电断路器
型号为
DZ47LE-63
/2
C40
0.03mA。你所说的型号只有漏电流达到40A以上,并且持续较长一段时间才能跳。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的...
家中采用的是
正泰DZ47LE-63
C40漏电
保护器,每次只要使用空调,一般半个...
答:
你的这种情况,只能说明一个可能:用电设备或漏电保护器下行的线路故障。 有一次我们碰到一个同样的问题,最后发现:空调插座的BV线经小(BV-1.5),剥的铜线又长,缠绕在一个8/6盒内,平常不用空调什么问题没有,空调运行一会,线发热,相线,零线,地线中的两根碰到一起,“啪”的一声,跳闸了。
正泰DZ47LE一63c40漏电
保护器短路一次在没有烧坏的情况下还能继续使用...
答:
正泰DZ47LE-63C40漏电
保护断路器,短路跳闸一次、开关无损坏的情况下,可以继续使用。断路器具有过载和短路保护功能,保护动作后允许继续使用,只要其触头没有损坏、其他性能尚可。合格
的断路器
,具有一定的短路分断能力;在其分断能力范围内,通常能够正确动作。有怀疑时,可就近咨询有经验的电气人员;出现...
大家正在搜
dz47le漏电断路器 跳闸
dz47-63漏电断路器
dz47le-63漏电断路器
380v漏电断路器跳闸
漏电断路器跳闸的原理
漏电断路器和空开区别
漏电断路器
漏电断路器怎么接
漏电断路器使用说明
相关问题
正泰牌漏电断路器( DZ47LE-63 c40),2p和1p...
正泰DZ47LE-63 C40断路器上面没有L、N怎么接线呢...
正泰的漏电断路器 DZ47LE-63 C40是多少安的、?
我买的正泰dz47le-63 c60漏电断路保护开关,为什么...
正泰漏电保护器Dz47LE-63C40是40A吗?
我买的正泰dz47le-63 c60漏电断路保护开关,为什么...
正泰牌漏电断路器(2P DZ47LE-63 c40)怎样接线...
正泰牌漏电断路器(2P DZ47LE-63 c40)(总电源...