高层建筑开启末端放水在规范要求时间内自动启动喷淋主泵的时间

有一栋商业大厦,层高40层,消防大队验收时,开启8楼的末端放水装置放水,八、九分钟后位于地下室的湿式报警阀水力警铃响,同时自动启动喷淋泵,但消防部门说这不合格!必须要在90钞之内自动启动喷淋泵,最后定为本工程不合格!测试发现越往上楼层开末端放水自动启泵的时间就越长,甚至有十几分钟才启喷淋泵。本工程安装有天面稳压泵,报警前端安装有减压孔板,开启末端放水时稳压泵频繁的启、停,分析是稳压泵加压时水流在减压孔板位置受阻此时压力达到设定停泵压力值,求大侠解决“在任何一个楼层开启末端放水,能在90秒钟之内自动启动喷淋泵”问题,万分感谢!!!
必须是压力开关动作启动喷淋泵

八、九分钟才启动喷淋泵,大火早就蔓延整个大楼了。这个问题我觉得不是安装的问题,就是消防设备产品的问题;如果按设计图纸施工的话,那就是消防设备的产品问题,设备反应过慢,或者说反应不灵敏、、、、、、