末端放水启动喷淋泵,喷淋泵启泵,消防主机无反馈信号,对消防水系统有何风险?

如题所述

这个按照规定的是控制是需要确定消防喷淋泵的启动,否则不清楚水泵是否启动,能否正常工作保证灭火的,这个按照规定的是水泵控制柜在自动上,末端放水不超过3min,水流指示器报警,报警阀压力开关报警和水力警铃动作报警,压力开关直接启动消防水泵的,水泵启动后控制室需要有水泵启动反馈信号。