家里没有地线,怎么接地线呢

如题所述

接地装置的安装:  
  一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大。 
  方案一:打地桩 
  1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 
  2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 
  3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。 
  4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。 
  5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 
  6、接入信号避雷器地线和静电地线。 
  方案二:埋紫铜板 
  1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。 
  2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。 
  3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。 
  4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。 

  5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 
  6、接入信号避雷器地线和静电地线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-01
第2个回答  2020-12-08

家里没有接地线,自制一根接地线简单,麻烦在后面

第3个回答  2022-08-05
1、按照步骤仔细规划,设置接地点,打接地桩,然后进行接地线工作,接地桩选用优质的扁钢或者扁铁,会比较安全,打桩点要远离人畜,远离易燃易爆物的存储地。
2、深度要达到一米以上的尺寸,将接地线与接地桩进行煌接,如果发现出现松动现象,要立即进行修复,否则不但起不到漏点保护作用,也易引起漏电事故。


接地线的必要性:
1、地线是在电系统或电子设备中安全的防护措施,接大地、接外壳或接电位为零的导线。一般电器上,地线接在外壳上,以防电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故。
2、一般来说地线是接地装置的简称,地线又分为工作接地和安全性接地,为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的保护接地,所以不能忽视作用性,就是一种安全性接地护线。
别墅大师为你提供当地建房政策,建房图纸,别墅设计图纸;
别墅外观效果图服务,千款爆红图纸任你选:https://www.bieshu.com?bdfc本回答被网友采纳
第4个回答  2016-07-29
平房还是楼房追问

平方,就进来两根线

相似回答