家里如何接地线

如题所述

第一种方法就是在三口的插座上做一条接地线,左胆倘边口是零线,右边口是火线,中间是接地线。
第二种方法就是用铁管、铜管等导电性能良好的金属埋入地底下,然后用导线把金属和配电箱连通,再分到各个插座。
第三种方法就是可以接入现代房子中内嵌在墙壁里头的三相插泰叮头中间那根地线。
第四种方法就是通常还可以接一根线到普通建筑外面的小铁盒(里面有金属接地)。
第五种方法是在家里的地下挖个坑,然后把铁板放入这个坑底并焊接一条钢筋出来,需泉扬醒要地线的话直接拿导线连在这条钢筋上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-24
根据有关规范要求,电源进线应采用三相五线制(ABC三相及零线和地线,此接地为变压器的中性点直接接地,且在入户处应做重复接地。重复接地极埋深不小于0.6m)
在配电箱中,地线从一个接地铜排上引入各室,是不走开关的。一般商品房由施工队做好接地装置。一般插座都是三根线,左零右火上接地,进入家庭各室的单相电源线也由3根组成,即火线、零线、地线。
现在,尽量从你能够理解的角度回答你的问题:
1. 你发现楼上的地线总线接到一楼电表箱就没有接到地下了,可是水电工坚持说电表箱已经接地线了,你要让他指明电表箱的地线在哪里,电表箱安装在墙上或墙内,不能视为可靠接地,并且,你家的地线应该通过专用的接地极接地,不能依靠电表箱体接地。
2. 电线锅(电饭锅)等电器曾出现了几次漏电保护器跳闸的现象。水电工说有漏电保护器跳闸的现象就说明地线已经安全接地的说法是不正确和不科学的,我们要求的是地线可靠接地,接地的程度是有标准的,我们不能以电饭锅导致保护器动作来判断接地线是否符合标准,何况保护器动作不只是因为线路漏电这一个原因呢!只能使用专用的仪表,这就是“接地电阻摇表”
3. 地线,在家庭使用中,可以认为它起着“有备无患”的作用,从安全防护方面考虑,决不可忽视。
很多的家用电器有金属外壳,由于其他原因,金属外壳可能带电,而金属外壳经常被使用人接触,这样就可能发生危险,但在金属外壳可靠的接地后,发生金属外壳带电时,漏电保护器就能够快速断开电源,避免危险发生。在没有漏电保护器时,也由于带电的金属外壳可靠的接地,使接触外壳的人减轻或避免危险。
4. 关于检测地线是否可靠接地,应请专业的人员进行,也可以请会使用“接地电阻摇表“的修电视机的人。检测时,注意断开电源进行,接地电阻数值不可以大于4欧姆,越小越好。
如果你本人,只能现场检验,可以使用3极插头,在中间和左边(面对3个极)的极引出2条导线,接到一个小台灯上,如果当3极插头插到3孔插座时保护器动作断电,说明你家的地线已经接地,但并不保证符合接地标准,可以在每一层的每一插座都这样检验。但不建议没有电气知识的人制作上述工具。
相似回答