变压器零线带电

配电变压器零线电流大损失电量吗?
A相25A B相75A C相0.58A
台区损失电量8000度左右
求求好心人给予帮助,谢谢

变压器零线电流大(零线电流是三相四线中各相分别对零线负载电流之和)不会损失电量的,但零线带电表明三相失衡。表面看似乎三相严重不平衡,B相电流明显过大,检查是否负载过大或漏电;检查C相是否很小负载还是有部份线路断线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-16
变压器零线带电一般是单相接地故障导致零线带电,另一种就是三相负载严重不平衡,导致变压器中性点漂移带电,从你的数据分析应该属于三相严重不平衡,B相负载过大,C相过小,可以在低压侧将B相符合调整部分到C相。当然也不排除单相接地,这个故障主要是查找麻烦,你先解除任意一相,另两相仍然运行,如果零线带电现象消失证明这一相接地了,然后继续向下排查。
第2个回答  2009-02-17
三相供电的变压器,如三相负载平衡,零线电流为零,否则越不平衡零线电流越大,如总表后的零线线径较小,则总表和分表间的零线发热损耗加大,解决办法:调整一部分B相的负载到C相,使三相的负载基本一致。
第3个回答  2009-02-17
笨蛋,你不知道测量下零线对地电阻呀,还有就是B相负荷太大要调整
相似回答