请问变压器零线带电是什么原因

请教一下,变压器零线带电,还有变压器上面那个好像是油温的显示吧 是红色的 请问这是什么原因。(变压器接地线离房屋有30米左右,把变压器下端电源全部关闭但是,房屋带金属的部位还是带电40V左右)请高手给解答一下 谢谢!

原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。

零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。

扩展资料

电路区别:

零线(N):主要应用于工作回路,从发电机和变压器中性点引出并接地的主干线。

地线(PE):不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。(从变压器中性点接地后引出主干线并每间隔20-30米重复接地)。

电流通过线径细、电阻大的导线时,会发生类似塞车的情况,导致发热。电灯的钨丝能承受高温,钨丝在高热情况下就发光了。

参考资料来源:百度百科-零线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-21

在变压器端,零线与大地是等电位。变压器零线带电:

1、零线与大地未做良好的等电位联接;

2、变压器的三相负载不平衡,造成变压器的中性点位移。

解决:

1、零线与大地做等电位联接,确保联接良好。

2、调整负荷,使三相负荷平衡。

假如是只用电笔测量的我建议再用万用表电压档测量一下。这种情况一般是三相负载不平衡所造成的,一种是三相确实存在配电方面的缺陷,再一种(只是用电笔测量的)是三相中其中一相没电或电笔微亮,零线有电;这种是没电的哪一相可能接地了。

扩展资料:

零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护作用。

正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。

在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。

零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。

参考资料来源:百度百科——零线

第2个回答  2013-12-17
朋友,这个情况一般就是零线断线导致的,也就是说变压器出来就没接通外部了。很可能就是变压器内部零线断线,你关闭高音部分,然后用万用表测量相线和零线之间的电阻值看看啊。
第3个回答  2013-12-17
1、可能是三相绕组不平衡,用电桥测一下。2、接地电阻大。正常应小于4欧姆。.3、红色的是油标,红色表示变压器应该补油。
第4个回答  2013-12-17
是接地不良了。金属部分对地电阻一般只是最大4欧视为正常,超过了在变压器长期使用之后就会产生这种现象。