建筑物防雷的接地极是怎么连接的?

如题所述

第1个回答  2024-07-06
1. 水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内的2根钢筋构成。
2. 接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。
3. 柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。
4. 地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊。
5. 钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。
6. 引下线应躲开容易接触到的地点,引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm,镀锌圆钢直径不得小于10mm,明装引下线在地面以上2m段套上保护管,并卡固及刷红白油漆。
扩展资料技术要求:
1. 接地装置顶面埋设深度不应小于0.7M,埋设长度不小于2.5M,垂直接地极间距不应小于5m(根据当地防雷办要求)。
2. 扁钢与扁钢水平搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。
3. 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
4. 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
5. 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
6. 除埋设在混凝土中的焊接接头外,应有防腐措施。
7. 所有焊点表面必须去掉焊接处残留的焊药。
参考资料来源:百度百科—防雷接地
相似回答