答:
1:原建筑物已利用基础钢筋做好接地,但不达标,则需要增加
人工接地极
(水平、垂直接地体)2:原建筑没有做基础接地,则也需要增设人工接地极 3:建筑物没有基础(例如某些简易仓库),则需要做人工接地极 简单总结:人工接地极是自然接地体(例如基础接地)的补充,如果自然
接地体接地
电阻已达标,则不...
人工接地体
中,接地极之间距离一般为多少米左右,深度为多少米?_百度知 ...
答:
这个要根据工程接地电阻要求而定。一般
接地极
打入地下深度为1.2-3米之间,间距为接地极长度的1.5倍。为降低跨步电压,防直击雷的
人工接地
网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:1、水平接地极局部埋深不应小于1m;2、水平接地极局部应包以绝缘物;3、宜采用沥青碎石...
防雷人工接地极
为什么不能提前打呢?
答:
在大多数情况下,按建筑物基础的钢筋表面积计算,建筑物都是不需要补加
人工接地极
的,但究竟是不是符合要求,只有等基础做完,土回填以后经过测量才知道。但现实情况也是90%以上的建筑物都不需要。接地线:接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根...
什么是自然接地体,什么是
人工接地体
,两者有什么区别
答:
1、材料区别:自然接地体通常为金属井管、钢筋混凝土基础、行车的钢轨等。
人工接地体
最常用的为直径50mm,长2.5m的钢管。2、铺设区别:如果利用自然接地体能满足接地电阻要求时,则可不必另设人工接地体,但发电站、变配电所以及有爆炸危险的场所的接地装置等除外。3、使用区别:当利用自然接地体还不能...
防雷接地
的概念及分类有哪些
答:
接地体主要分为自然接地体和
人工接地体
两类:各类直接与大地接触的金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等用来兼作接地的金属导体称为自然接地体。埋入地中专门用作接地金属导体称为人工接地体,它包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、接地模块、“高导模块...
人工
挖孔桩基做
防雷接地
级如何做,
答:
防雷接地体
很简单,针对你这个工程,就是 在每个桩从其中两根主筋(就是外圈的就行,那根筋肯定没问题)焊接引出两根镀锌扁钢,然后把这两根镀锌扁钢(其他相同),焊道一根上扁钢,然后把这根扁和其他柱子联起来就行了。最好检测一下接地电阻,不测最后如果不达标再补打
接地极
也行,也不麻烦。 本回答被提问者和网友采纳...
防雷接地
埋地部分采用什么材料
答:
埋于土壤中的
人工
垂直
接地体
宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体 宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚度不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。接地线应与水平...
防雷
: 为什么
人工接地体
距离人出口或人行道的距离是3m
答:
雷电流是种高频电流,当其流过导体时,导体的电阻将百倍于工频电阻,在瞬间将产生较大的电位,但是瞬间就释放进大地了,离开20m处很有可能就是电位为零的。所以
人工接地体
应远离人员进出较为频繁的房屋周边3m,若无法解决时,接地装置上的路面要覆盖绝缘物质,如沥青等。
建筑物
防雷
的
接地极
是怎么连接的?
答:
水平
接地极
由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。
什么是水平
接地体
和垂直接地体?
答:
垂直
人工接地体
与水平人工接地体都属于人工接地体,作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。区别:一、接地极方式不同 1、垂直接地体是铜棒、钢棒、角钢作为接地极,垂直的打入地面。2、水平接地体是接地钢筋或扁钢,是水平埋设的。当然,接地极一般有很多根...