88问答网
所有问题
电流互感器串联在线路中,电流表接电流互感器,那么电流表的读数是一次侧电流还是二次侧电流?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-25
是一次电流
电流互感器的变比和电流表的变比一致,比如:互感器是100/5,电流表可要选用100/5,此时仪表的读数就是一次电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SMV1MtctS.html
相似回答
电流互感器一次侧
串在电路
中,二
次
接电流表
。
那么
应该
是一次侧
的电流值...
答:
不错。但在实际使用中电流表盘面的读数是按互感器的相应比例做成,
电流表所显示的电流就是一次侧的电流实际值
。
电流互感器二
次
侧是接电流表还是
电压表?
答:
1、电流互感器二次侧接电流表
。2、电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭...
电流互感器一次侧
和二次侧是怎么回事?
答:
电流互感器是
一种测量用的特殊的变压器.工作原理和变压器相同.都是利用电磁感应工作的.只不过用途不同.它有两个互相绝缘的线圈.套在一个闭合的铁芯柱上.在电路中与被测
线路串联的
线圈叫
一次侧
.与仪表相连的叫二次侧.它的作用主要是变换电流.在发电和用电的不同情况.线路上的电流大小不一.而且相当悬...
电流互感器的
工作
答:
电流互感器只能
串联在线路中,
而电压互感器并联。至于
电流互感器的
接线那就要看是高压
的还是
低压的,如是高压:电流互感器接在一次回路。如是低压
电流互感器,
一般都是穿心式的,电缆或者铜排从电流互感器中传过去,上面的两个端子连接
电流表
。
电流表
配
互感器,
是怎么计算实际值的?
答:
电流表的
实际值应为多少啊?(答:2.5A)麻烦讲解!(
电流互感器
的满量程电流为5A,交流电流表的最大刻度实际上也是5A;所谓400/5的
互感器,
简单地说就
是一次电流
为400A的时候它会输出刚好5A的电流;所谓400/5的
电流表,
就是流过它的二次电流为5A的时候它会正好指示在400A的刻度上)...
电流互感器一次
线圈和二次线圈什么意思那个
是一次
那个是二次
答:
初级线圈就
是一次
线圈,接在输入;次级线圈就是二次线圈,接在输出。一次线圈上的匝数比较少,线径也粗,这一般是为了通过大的电流,减少传感器对被测电路的影响;二次线圈匝数稍多,线径较细(因为这里电流很小),这是为了获得足够的信号,提高测试灵敏度。
电流互感器
是一种测量用的特殊的变压器.工作...
电工高手解答这路电路图,3个
电流表
A不是应该和U.V.W
串联的
吗...
答:
电流表是
应该
串联的,
但电流表的量程有限,在大电流测量的电路中就不适合了,需要应用
电流互感器
按一定变比来配接电流表。图中就是应用电流互感器按一定变比来配
接电流表的,
每个电流互感器的二次线两端其实是接电流表两端构成互感短路电流来测量的。电流表100比5表示应配套电流互感器也是100/5,即:...
电流互感器,
和
电流表
答:
你好:——★1、根据电力计量规范,电力计量使用的
电流互感器,二
次
侧都是
标准的5A(如:50/5;75/5;150/5等),所以
电流表的
规格都是标准的5A。——★2、互感器的选择,应该根据待测
一次电流
的最大值来确定,选择标称值内的电流互感器即可。
大家正在搜
电流互感器怎么接电流表
电流互感器与电流表接线图
接互感器的电流表读数
接有电流互感器电表怎样读数
带互感器的电流表怎么读数
电流互感器和电流表怎么配
电流互感器与电流表怎么匹配
电流互感器电表读数
电流互感器电表读数算法