构造柱是砌体(包括承重砌体和非承重砌体)的抗震构造措施,是不参与结构受力计算的、是必须满足规范规定配置的构件。
所以它的搭接长度与抗震等级、钢筋等级、混凝土等级无关。
它的搭接长度可参照11G101-1第55页搭接长度表注2.“任何情况下不得小于300。
搭接位置不应在节点内;接头错开;接头长度内箍筋间距不大于100。
植筋已经不允许了,绑扎搭接图纸上都有!
扩展资料:
植筋深度100mm;绑扎搭接长度为500mm。
计算方法
1、绑扎搭接:在楼板上下各楼层高度的1/6处,柱宽度和500mm取大值,如果是底层大于等于1/3层高,在这个区段内不能把钢筋断开,刚筋的接头率不能大于50%,在那个区段外,刚筋的搭接长度为Lae,接头和接头的距离最好大于0.3Lae。
2、机械连接:非连接区段同上,接头和接头的距离大于等于35d。
3、焊接连接:非连接区段同上,接头和接头的距离大于等于35d和500取大值。
参考资料来源:百度百科——构造柱