可以。构造柱是砌体结构的重要抗震构造措施。常用的规范有《建筑给水排水设计规范》、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火设计规范》等等。
构造柱的配筋是构造配筋,不是规范(设计、施工、验收)上明文规定的“受拉钢筋”,虽然也受拉,但不是参与结构计算的‘受拉’钢筋,较真的说。
应该不适用规范关于受拉钢筋搭接接头面积百分率要求的条文约束。个人看法,只要绑扎搭接长度≥250mm, 搭接长度内增加一、二个箍筋,不必要求接头面积百分率。
扩展资料:
构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的构造柱已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位,圈梁应设置成封闭状。
圈梁可以提高建筑物的整体刚度,抵抗不均匀沉降,圈梁的设置要求是宜连续设置在同一水平面上,不能截断,不可避免有门窗洞口堵截时,在门窗洞口上方设置附加圈梁。
附加圈梁伸入支座不得小于2倍的高度(为被堵截圈梁的上平到附加圈梁的下平),且不得小于1000mm,过梁设置在门窗洞口的上方,宜与墙同厚,每边伸入支座不小于250mm。
参考资料来源:百度百科-砖混结构建筑
参考资料来源:百度百科-构造柱
你胡说撒啊
追答你胡说撒啊
答:昨天是夜深了。您说我:“你胡说撒啊”。现在空着,讲个道理给您听,懂了这个理,就能说服人了。
11G101—1第55页。左下角的表讲的是:纵向受拉钢筋绑扎搭接长度在什么情况下的规定,他规定了纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl,当我ζl取1.2时,纵向受拉钢筋的接头面积百分率是允许<25%,当我ζl取1.4时,纵向受拉钢筋的接头面积百分率是允许50%,当我ζl取1.6时,纵向受拉钢筋的接头面积百分率是允许100%(即同一连接区段内)。打个比仿:搭接≤25%时,搭接长度是1.2m,但我把搭接长度取了1.6m,规范就允许我接头面积百分率是100%。(注意:这是对“受拉钢筋”而言,构造柱钢筋应该是“受压钢筋”,哪未更没问题吧?)最看该页右下角注:8,……绑扎搭接内箍筋设置要求见本图集第54页。54页有一图示:纵向受拉钢搭接区箍筋构造(实际就是搭接区箍筋要加密)。如果懂了这个道理,你可能不会说我“你胡说撒啊”。如您工地上的监理再不放过,索性改成焊接,柱焊接不受接头面积百分率控制的,且箍筋不要加密。现在你可能知道我不为“满意回答 ”而来,我71岁人了,也何所求!只想把我的理解讲出来,能对你们有用。
哥啊,帮帮我啊,先谢谢你了
追答明天问问同事吧
追问好的
追答02G04第13页,看左下角
追问这是地沟和盖板的啊
追答哦,说错了,02G01
本回答被提问者采纳