电缆桥架安装规范标准有哪些?

如题所述

安装过程中,如不提前做好相关专业的配合及有关专业管道的技术数据,是很难进行控制的。桥架内电缆的填充率超过规范值。
在施工图纸中,最常见的只有平面布置图,即使有剖面图也不是很完善,
按照《钢制电缆桥架工程设计规范》第3.8.1条规定:其设计内容有:
1桥架系统的平面布置图;
2桥架系统的有关剖面图;
3桥架系统所需托盘、梯架直线段弯通、支吊架规格和数量的名细表以及必要的说明;
4有特殊要求的非标准技术说明或祥图。因设计不够完善等原因,造成局部出现放置电缆太多,甚至于有满载现象,不符合规范3.2.1条规定:电缆的填充率不应超过有关标准的规定值,动力电缆40%,控制电缆50%的要求。就此而言,监理人员应做好事前预控措施,严格要求施工单位在未采购桥架之前,熟练掌握电气工程系统的使用功能,对每路桥架内电缆的数量及电缆截面做好准确的统计,发现问题应及时会同设计更改桥架的规格,有效控制质量问题的发生。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-20

1 一般规定

1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。

1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。

1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。

1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。

第2个回答  2021-04-06

       一般规定适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。

       电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。

       由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。

       金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

       电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

       电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。

第3个回答  2019-04-23
电缆桥架安装要求有以下几点

槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。

电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。
两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。

桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。

电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。

电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。

在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。

布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。

在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。

桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。本回答被提问者采纳
第4个回答  2019-04-23
电缆桥架安装标准:
1、 电缆桥架安装时应做至安装牢固,横平竖直,沿电缆桥架水平走向的支吊架左右偏差应不大于-lOmm,其高低偏差不大于5mm。
2. 电缆桥架与工艺管道共架安装时,电缆桥架应布置在管架的一侧,当有易燃气体管道时,电缆桥架应设置在危险程度较低的供电一侧。
3. 当设计无规定时,电缆桥架层间距离,电缆桥架最上层至沟顶或楼板及最下层至沟底或地面距离不宜小于表3的数值。
(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。
(2)电缆桥架应在热力管道下方。
(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。
(4)易燃易爆气体比空气轻时.电缆桥架应在管道下方。
4. 电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定。或采取相应防护措施。
5. 电缆桥架与管道之间最小距离应满足表4要求。
6. 电缆桥架在下列情况之一者应加盖板或保护罩。
(1)电缆桥架在铁篦子板或类似带孔装置下安装时.最上层电缆桥架应加盖板或保护罩.如果在上层电缆桥架宽度小于下层电缆桥架时.
(2)电缆桥架安装在容易受到机械损伤的地方时应加保护罩。
7. 电缆桥架穿墙安装时.应根据环境条件采用密封装置。电缆桥架由室内穿墙至室外时.在墙的外侧应采取防雨措施。
电缆桥架由室外较高处引到室内时.电缆桥架应先向下倾斜,然后水平引到室内。当电缆桥架采用托盘时,宜在室外水平段改用一段电缆梯架,防止雨水顺电缆托盘流入室内。
8. 电缆桥架内电缆的固定应符合相关标准规范的规定。本回答被网友采纳