电缆桥架安装规范标准

如题所述

1. 电缆桥架的安装应考虑建筑物的结构特点,如墙柱梁、楼板等,以确保安装的稳固性和电缆敷设的便捷。
2. 在设计电缆桥架的总平面布置时,要确保电缆的最短距离敷设,同时满足安装和电缆敷设的需求。
3. 水平敷设的梯架或有孔托盘,其底部距地高度不应低于2.5米;线槽、无孔托盘的底部距地高度不应低于2.2米。但在电气专用房间内,此要求可适当放宽。
4. 垂直敷设的电缆桥架,在1.8米以下的部分应加装金属盖进行保护,除非位于电气专用房间内。
5. 多层电缆桥架敷设时,各层间应保持适当距离:桥架上部距顶板或其他障碍物不小于0.3米;电力电缆与桥架间不小于0.3米;控制电缆间不小于0.2米;弱电电缆与电力电缆间不小于0.5米,有屏蔽盖板时可减少到0.3米。
6. 不同电压和用途的电缆,如1千伏以上和以下的电缆、强电与弱电控制电缆、应急照明与其他照明电缆、一级负荷供电的双路电源电缆等,除特殊情况外,不应敷设在同一层桥架上。
7. 几组电缆在同一高度敷设时,相邻电缆桥架间应考虑维护和检修的需要,一般不宜小于0.6米。
8. 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5至3米,垂直敷设时,固定点间距不大于2米。
9. 桥架弯曲半径小于300毫米时,在距弯曲段与直线段接合处300至600毫米的直线段侧应设置一个支撑;当弯曲半径大于300毫米时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。
10. 电缆桥架穿过墙体、楼板时,应采取防火隔离措施。
11. 直线段钢制电缆桥架超过30米,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15米时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。
12. 电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
13. 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体和热力管道的上方,或腐蚀性液体管道的下方,除非采取防腐隔热措施。
14. 电缆可敷设在线槽内,但不宜在梯架带芦或托盘(未完全封闭)内直接敷设导线。
15. 室内电缆托盘、梯架不宜使用黄麻或其他易燃材料外护层的电缆,如必须使用,应剥除麻护层并对铠装进行防腐处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答