请问各位技师:变压器配电房的电容补偿柜里的几个3相63A的断路器全部烧毁后停用了对电压有没有影响?

如题所述

是停用了整个补偿柜、还是仅断开了几个损坏了的63A断路器下的电容器(部分)。
电容补偿柜的主要作用是补偿功率因数,当配电房供电区的自然功率因数较低时,停用补偿柜会影响到功率因数的提高。
但由于电容器的投入而功率因数提高、减少了(补偿柜之前的)线损,以及电容器的储能作用,供电电压可能会有一定的提高;而当变压器供电电压在正常范围内、电容器投入后电压也在正常范围内时,这种影响可以不考虑。
因此,配电房补偿柜的退出,可能会影响到功率因数;至于电压,可能会有轻微的影响,但电压足够高时,不会影响负载的使用。
以上意见仅供参考,可观察现场情况予以分析判断,注意安全。