推荐答案 2014-11-19
电接点压力表是可以调正压力参数的,只要你需要多大压力可自己调整,压力表到需要压力时导通或断开,按说明书接线便可。
追问
我还要接报警器,怎么接?
追答
购一只报警器或电铃都可以,线路简单,象接一个灯泡电路一样。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BKtMKcMgKVtKSSBKVB.html
相似回答
电接点压力表
实物接线图
答:
电接点压力表
上有1个高压点,一个中点
,一个低压点,
电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。另选一组接触器上的常...
如何对锅炉安装
低压报警?
答:
公司的锅炉已经安装了相关控制器并接上
电接点压力表,
超压能自动报警并停止运行;考虑到生产的需要,我们需要间断输出压力大小为0.4MPa以及0.8MPa的蒸汽,为了保证生产供汽的需求,我想根据不同的生产需求设置分别两级
低压报警
。我目前自己的想法是压力变送器—位式调节仪—报警器,如果只安装一个系统的话,那么报警的下限...
电接点压力表怎么
接线?
答:
电接点压力表
:它的接线盒有四个接线柱(国标):最上面的是上限 第二个是公共端 第三个是下限 第四个是接地端,一般不用。 中间的针就是普通的针 一个是高报 一个是低报 中间的指针碰到高报就会形成一个回路 从而
报警
或是停止 低报一样 实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开...
电接点压力表
如何接线
答:
电接点压力表
广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。通常,仪表经与相应的电气器件(如继电器及变频器等)配套使用,即可对被测(控)压力的各种气体与液体介质经仪表实现自动控制和发信(
报警
)的目的 ...
电接点压力表怎么
接线
答:
不能那样接,会造成短路。你要明白
电接点压力表
的工作原理,它是控制什么的,有什么用途。这样你就会接线了。3个点
有一个
公用端,接电源,另外2个接控制线,可以是接触器继电器的线圈。如果不知道那个是公用端用万用表量,很简单,弄清原理你就会接线了。
电接点压力表
如何接线?
答:
1&3是常闭点,接4公斤(低压);2&3是常开点,接6公斤(高压);接
电接点压力表
直接控制水泵电机接触器线圈的,低于4公斤起泵,高于8公斤停泵,没有
报警
的。常闭点接高压停泵,常开
点接低压
起泵,反正你可以接好后试试看呗,或者也可用手压泵试试看啊。
一个电接点压力表
如何同时设定上限和下限?
答:
电接点压力表
同时设定上限和下限方法是:电接点压力表设定上限和下限,压力上升时,压力表动指针上行,此时动指针与下限触点相通,动指针超越下限点时就会断开,达到上限设定时与上限相通。因液压站的阀门普遍有不同程度泄漏,压力会逐渐降低,指针跌至下限点就会给信电再升压,压力为零的时候下限是接通的...
请教
电接点压力表
接线方法,谢谢!
答:
1、先调整
电接点压力表
的动接点,使其和下限接点闭合,用万用表测量找到互通的两根线,这两根线再调整电接点压力表的动接点 使其和上限接点闭合,再与前面两根线测量,相通的就是上限接点 。两根线与其相通的就是动接点,两根线的另一根线就是下限接点,与表壳相通的就是地线。2、当水压降低时...
大家正在搜
电接点压力表接报警灯
电接点压力表压力不动
磁助电接点压力表怎么调节
电接点压力表电压选错
电极压力表压力怎么调
消防电接压力表怎么接
电接点压力表低压不启动
电触点压力表不报警
稳压泵电接点压力表调多少
相关问题
如何用接点压力表做一个压力报警装置
一个电接点压力表,当压力最低时使用蜂鸣器报警应该怎样接?
磁助式电接点压力表低压启动报警怎么回事
我想用电接点压力表来报警过压。怎么接线。求知道。急!!!
低电压报警装置怎么做啊
电接点压力表是什么?
220v电接点压力表怎么接线
如何用一个电接点压力表和一个接触器自动控制水压力?最好有电路...