插接箱单独加防晃支架是哪个国家规范

如题所述

我查了《自喷验收规范》,只提到大于等于DN50的管子才加防晃支架,同时条文解释里面也提到关于防晃支架的设置要参考《通风与空调验收规范》,现在的问题是:
喷淋末端都是DN32的管子,按照《自喷》不需要加,但是按照《通风》则需要加,因为《通风》规定当采用单杆吊架时,要在管道的起始点加防晃支架。但是还有一个问题就是:什么是单杆支架,因为目前我们的喷淋安装都是采用单根角钢,做成L形的,用卡箍将管子固定在上面,这种应该不算是单杆的吧,我理解的单杆应该是一根螺纹通丝才是的。

3喷洒管道的固定支架安装应符合设计要求。
  支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm,对圆钢吊架可小到70mm.
  为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动,干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间,距主管及末端不宜超过12m,单杆吊架长度小于150mm时,可不加防晃固定支架。
  防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。
说实话我很赞成喷淋水平及末端支管处均采用加防晃支架,可以使管道牢固可靠,防止误喷扭转,更主要的是对天花喷头的水平调整很有利,不少施工过程中出现喷头高低不平或与天花装饰脱开的现象,均是由于吊架不稳定引发的.
消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974-2014
12.3.20 架空管道的支吊架应符合下列规定:
6 下列部位应设置固定支架或防晃支架:
1) 配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设;
2) 配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设;
3) 管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架;
4) 防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-01-09

《自喷验收规范》中说明,大于等于DN50的管子才加防晃支架。而防晃支架的设置要参考《通风与空调验收规范》。

相似回答