88问答网
所有问题
当前搜索:
防晃支架和固定支架的区别
什么是
固定支架和防晃支架
?
答:
1、
固定支架
固定支架指与管道相互之间不能产生相对位移,将管道固定在确定的位置上,使管道只能在两个固定支架之间胀缩,以保证各分支管路位置一定的支架。2、
防晃支架
防晃支架是为了防止喷头喷水时管道沿管线方向晃动,而设置的支架。
固定支架和防晃支架
有什么
区别
?
答:
消防上:固定支架和防晃支架没什么区别。
暖通上,固定支架比防晃支架严格
。消防上只有在供水主管上才用到横向固定支架,系统侧都是防晃支架和支吊架。实际上,供水主管上才用到横向固定支架也是防晃支架。消防上讨论固定支架只有横向固定支架,而且在地震裂度7度及以上讨论,而且只在供水主管上。配水干管...
防晃支架和固定支架的区别
(防晃支架)
答:
- 风管长边为630-1000mm时,
支架
间距≤2.5m;- 风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5m;- 风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;- 风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。5. 风管长度>10m时,应设置防止风管摆动的加固
防晃
支撑,单根直管至少应有2个加固点,每个系统不应小于1个。6...
什么是
防晃支架
答:
防晃支架
是为了防止喷头喷水时管道沿管线方向晃动,而设置的支架。 应在下列部位设置防晃支架: 1.配水管的中点(管径在50mm及以下时可不设)。2.配水干管及配水管、配水支管的长度超过15米(包括管径为50mm的配水管及配水支管),每15米长度内最少设一个(≤40mm的管段可不算在...
架空管道的哪些部位应设置
固定支架
或
防晃支架
?
答:
设置
固定支架
或
防晃支架的
主要目的是为了确保管网的强度,使其在受外界机械冲撞和自身水力冲击时也不至于损伤。防晃支架的设置如图4-44所示。图4-44 防晃支架的设置 架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架(图4-45);立管应在其始端和终端设防晃支架或...
为什么要在管道支架设
防晃支架
呢?
答:
8 管道支架、吊架、
防晃支架的
安装应符合下列要求:1、管道应
固定
牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查。2、管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
固定支架和
普通支架有什么
区别
答:
固定支架
具有承重和
防晃
两种功能,普通支架只要具备承重就可以了。
工地上做消防桥架要不要加
固定支架
答:
需要,根据规范的要求是桥架直线长度超过20m或者桥架转弯处需要设置
固定防晃支架
;
插接箱单独加
防晃支架
是哪个国家规范
答:
防晃
固定支架
应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。说实话我很赞成喷淋水平及末端支管处均采用加
防晃支架
,可以使管道牢固可靠,防止误喷扭转,更主要的是对天花喷头的水平调整很有利,不少施工过程中出现喷头高低不平...
2014消防新规喷淋
固定支架和防晃支架的
安装间距是多少?是否随管径而...
答:
是随着管径而确定的,这个还是原规范的规定的 5.1.8 管道支架、吊架、
防晃支架的
安装应符合下列要求:1 管道应
固定
牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。表5.1.8 管道支架或吊架之间的距离 公称直径(mm)25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防晃支架大样图
水平桥架20米一个固定支架
固定防晃支架安装图集
防晃支架的三个基本图
通风管道防晃支架的利弊
防晃支架图集
强电桥架和弱电桥架间距
支吊架和防晃支架的区别
强弱电桥架安装间距规范