锅炉左右两侧水冷壁管全部变形,前后水冷壁根根正常。是什么原因?

左右两侧水冷壁管全部(每一根)都变形(拉长变为S形),但前后水冷壁管没有一根变形;对流管是一两根轻微变形,基本上全部完好。锅炉为新上的,刚使用三个多月。是由于缺水造成的吗?还是别的原因。谢谢。

这样大面积变形,是由于缺水造成的,至于什么原因?由于不能到现场,所以不能妄加评说。那么为什么会出现水冷壁管变形?而前后水冷壁没有变形或变性很小呢?主要原因就是两侧水冷壁离高温燃烧区域很近,蒸发比较快,所以当管子内水被快速蒸发,管子急剧升温,造成变形。那么为什么前后拱管变形量小或没有变形?这主要是由于这些管子有前后拱保护、还有就是离高温区较远,这样蒸发较慢,在锅炉缺水时有效的降低了管壁的温度。对流管束变形也都是在炉膛出口处,也就是进入对流管束的最前端,都是这个道理。
锅炉运行有一条安全原则,那就是“只要不缺水,就不会出现大事故”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-11
我按照以前遇到的原因试着回答您一下,您看一下是不是和我遇到的事件相同:

首先肯定的是锅炉管子只有在过热情况下才能发生变形。如果是热水锅炉,热水锅炉一般不可能缺水的:
1、检查一下是不是系统除污器坏了,系统里面的渣滓全跑到锅炉里面了;
2、检查一下两侧联箱里面是不是有虹吸排污装置(就是联箱里面底部焊了以根角钢),两侧底部联箱有虹吸式的排污的话,建议你拆除该装置,虹吸式的排污极其容易造成排污堵塞。
3、水垢过多造成管子过烧的。

不知道你的属于哪种情况?

蒸汽锅炉的话就复杂一些了,得割开管子看一下才能知道。
第2个回答  2009-05-13
根据你说的这一情况,本人认为是因热膨胀所至。由于安装等原因可能造成两侧上下联箱预留膨胀量没有或不能达到设计要求。前后如同二楼所言在加之前后水冷管都有很大弯曲弧度故不易变形而以。
如缺水造成管子变形,在一般情况下,除对流管稍好外,其水冷管都应不同程度的产生变形。因水冷管蒸发快,缺水后炉管温度急剧增高,膨胀量增大而强度大弧度降低。在这高温条件管了不变形那才叫怪呢。