88问答网
所有问题
分析自然循环锅炉水冷壁的主要故障及其原因。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-17
【答案】:(1)自然循环锅炉水冷壁的主要故障:停滞、间歇性倒流。
(2)停滞的原因:热负荷分布不均匀,受热太弱。
(3)间歇性倒流的原因:同一管组内的管子受热不均匀。
(4)停滞和倒流都可能引起传热恶化,自然循环锅炉循环倍率比较大,常见的传热恶化是第一类传热恶化,即出现从泡状流到弹装流的转化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ga1gK1KBSVgtBtMKBac.html
相似回答
自然循环锅炉
水循环
故障及其
影响的因素有哪些?
答:
自然循环锅炉水循环故障主要有循环停滞、循环倒流和膜态沸腾等
。影响因素有:(1)
管内因素
即水冷壁热偏差使个别管子内水循环停滞或倒流;水质不良导致管内结垢和腐蚀;水冷壁热负荷过大使管子内壁附近出现膜态沸腾;汽包水位过低引起循环流量不足,甚至发生“干锅”。(2)管外因素即烟气对管壁的高温腐蚀...
循环
流化床
锅炉水冷壁
爆管有哪些现象、
原因以及
处理方法
答:
1、汽包水位降低
,严重时汽包水位急剧下降,给水流量不正常的大于蒸汽流量。2、
炉膛负压瞬时偏正且不稳定
。3、
炉管泄漏检测装置报警
。4、
锅炉燃烧不稳火焰发暗,严重时引起锅炉灭火
。循环流化床锅炉水冷壁爆管的原因:1、
燃烧调整不当
,火焰偏斜,造成水冷壁管被煤粉冲刷磨损。2、节流圈安装不当,管内有...
水冷壁
爆管
的原因
有哪些?
答:
水冷壁爆管的原因:
1、是该管内有杂物,影响水循环流量,致使管内产生汽阻,造成管子过热爆管
;2、
是管子在生产、运输、安装等过程中受到损伤
,运行中缺陷扩大形成爆管;3、
管道材质有可能存在缺陷
。处理方法:1、
进行换管处理
。把爆管处及微涨粗的管子进行换管。2、
两旁管子受冲刷的凹陷
,打磨用氩...
自然循环锅炉
为什么会发生循环停滞和倒流?结构上采取了哪些防止_百度知 ...
答:
循环推动力小,管内工质流速低,当管子受热弱到一定程度,工质流速接近或等于零时,即形成循环的停滞
。可见,并列水冷壁管的受热不均匀是造成水循环停滞的基本原因。为防止循环停滞的发生,锅炉在结构和布置上常采取的措施有:按受热情况划分循环回路。改善炉角边管的受热情况。
锅炉水冷壁
管爆裂是什么
原因
造成的?有几种可能?
答:
水冷壁
管-爆裂由以下几点
原因
造成的:1.“水垢”2.“腐蚀”3.比较少见,热胀冷缩,水冷壁管弯曲度变形。举个例子,细铁丝长时间弯曲一点,一定断裂。4无水处理设备,对于水质并无良好检测,导致--水垢,并无煮炉或是水垢无定期彻底清除。5煤里含硫,导致-水冷壁管外部腐蚀,减薄。6.强制
循环的锅炉
-...
分析
控制
循环锅炉
出现
的原因
。
答:
【答案】:(1)循环泵的出现。随着锅炉压力的提高,饱和水蒸气与饱和水之间的密度差越来越小。
自然循环锅炉的
水动力出现相对不足的现象。为了保证汽包
锅炉的水冷壁
安全运行,必须提供额外的循环动力,因此在循环回路的下降管中增设了锅水循环泵。(2)节流圈的安装。煤粉炉的炉膛热负荷在水平方向上的分布不...
锅炉水冷壁
管变形
原因
答:
锅炉水冷壁
管是锅炉辐射受热和水
循环
重要的受压部件,如果水冷壁管的变形,应该与锅炉水质是有关系的,例如,水冷壁管内水垢越厚,因水垢是传热性极差的物质,过厚水垢就能造成水冷壁管更容易弯曲变形,所以保持锅炉水质的质量问题,就显得拢其重要...。一杰环保 ...
锅炉
损坏
的原因
有几个方面?
答:
国内很多电厂曾因垢下腐蚀,
水冷壁
氢损坏及向火侧腐蚀,导致大面积换管。曾有一台
锅炉
由于斜顶棚内的下降管外壁腐蚀爆破造成一死六伤的重大人身事故。国外一些超临界机组曾发生因过热器管内壁氧化皮脱落,被蒸汽带入汽机而引起喷嘴、叶片的固体硬粒侵蚀。2. 锅炉受热面磨损 发电锅炉受热面的烟气冲刷和...
大家正在搜
锅炉水冷壁爆管的原因
锅炉水冷壁是怎么制作的
锅炉里有多少水冷壁管
锅炉水冷壁爆管
锅炉水冷壁管内结垢后可造成
锅炉水冷壁管材质
锅炉水冷壁爆管处理
锅炉水冷壁管厚度
天然气锅炉常见故障