十五千瓦电机用多大接触器?

如题所述

第1个回答  2017-12-20

这种专业的操作最好专业人士亲自进行,避免触电或者烧坏配件。一般电机用交流接触器触点电流一般为额定电流1.25倍;15kw电机额定电流30A,30*1.25=37.5A;可以选用40A交流接触器,仅供参考。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-12-20

15kw电机电流应该在30A左右,所以选接触器要大于该电流

国产接触器一般要留一定的余量,所以可以选40A的接触器,

如果要求更可靠的话可选65A的接触器

15kW约30A电流,10mm电缆就够了。
计算方法:
1、三相电机电流大约2A/kw,根据电流估算电缆。
2、不同导线面积对应的允许通过电流:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5(例如10mm导线允许通过50A)
16mm2、25mm2乘以4;
35mm2、50mm2乘以3;
70mm2、95mm2乘以2.5