控制380V 7.5KW电机的接触器LC1D0910怎么会烧?是接触器选的小了吗?

如题所述

不烧才叫怪,7。5的电机运行电流就15,启动电流就更大;而0910是9安的接触器,只能用在4KW以下的电机上;换成2510的接触器加15安的热继电器吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-29
应该是小了,你换一个40A的接触器试试看。
第2个回答  2008-07-29
接触器LC1D0910,线圈电压对不对。如果220V的线圈接在380V的电路中,就会烧掉。
第3个回答  2008-07-29
是触电烧还是线圈烧,如果是触点烧,应该是小了,你换一个触点电流30A以上的接触器,如果线圈烧,是线圈电压对不对。