控制380V 7.5KW电机的接触器LC1D0910怎么会烧?是接触器选的小了吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-07-29
不烧才叫怪,7。5的电机运行电流就15,启动电流就更大;而0910是9安的接触器,只能用在4KW以下的电机上;换成2510的接触器加15安的热继电器吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1ggVKaK1.html
其他回答
第1个回答 2008-07-29
应该是小了,你换一个40A的接触器试试看。
第2个回答 2008-07-29
接触器LC1D0910,线圈电压对不对。如果220V的线圈接在380V的电路中,就会烧掉。
第3个回答 2008-07-29
是触电烧还是线圈烧,如果是触点烧,应该是小了,你换一个触点电流30A以上的接触器,如果线圈烧,是线圈电压对不对。
相似回答
施耐德的
LC1
-
D09
01与LC1-D09M7C有什么区别?
答:
一、熔丝不同 1、施耐德
LC1
-
D09
01:10 A gG 适用 信号回路 符合 IEC 60947-5-1。2、LC1-D09M7C:25 A gG 在…上 <= 690 V 配合 1 型 适用 电源回路。二、功率不同 1、施耐德LC1-D0901:70 VA 50 Hz 0.75 18 °C 2、LC1-D09M7C:70 VA 60 Hz 0.75 20 °C。三、特点不...
380V
3
KW电动机
用多大的交流
接触器
好
答:
用额定电流10A的就行,例如:CJX2-0910(正泰)或
LC1D0910
(施耐德)
3KW
380V电机
开关,
接触器
,继电器
怎么选
答:
3KW
380V电机
开关,
接触器
,继电器
怎么选
:《建筑电工》书142页,3
KW电机
型号有好几种,电流在6.4---7.7A之间,启动电流48---43A,可选用启动器QC20额定电流16A,接触器额定电流9A,漏电保护
器10
---16A,通用橡套软电缆2.5平方,熔断器15---20A。环境温度35度。
请问当用空气开关,交流
接触器
、热继电器
控制电动机
时,空气开关、交流接 ...
答:
我们现在一般通用的是正泰和施耐德的!正泰的配置:电机功率
接触器
型号热继电器型号空开型号 0.37KWCJX2-
0910
NR2-1ADZ47-60-3P/10A 0.55KWCJX2-0910NR2-1.6ADZ47-60-3P/10A 0.75KWCJX2-0910NR2-2.5ADZ47-60-3P/10A 1.1KWCJX2-0910NR2-4ADZ47-60-3P/10A 1.5KWCJX2-0910NR2-4ADZ47-60-3P...
NC3 -09-03-
10的接触器
能代替
LC1
-
D09的吗?
答:
可以。安装导轨一样的。
2.2
千瓦电机
三相的热保护选多大的 型号范围
怎么
写
答:
答:2.2千瓦三相电机(其电流=4.7A)斯耐德的热继电器型号:LRD-10 4-6A 配置:
LC1
-
D09
-M7C
接触器
;,6极电机额电流=5.6A、热继电器型号应为:LRD-12 5.5-8A 配置:LC1-D09-M7C 接触器。
施耐德的
LC1
-
D09
01与LC1-D09M7C有什么区别
答:
一、工作类型不同
LC1D09
01后面还有线圈电压代号,例如 LC1D0901M5N 是220v AC 50Hz的这种是经济型。09是额定电流,01是0是代表开点,1代表闭点。只有一个闭点。,
LC1D09
M7C是标准型。09是额定电流,M是线圈电压,7是50Hz和60Hz通用的。C是标准型的。标准型的95A到9A之间
的接触器
本身就带一开...
大家正在搜
11kw380V电机配多大接触器
0910接触器带多大电机
电机配接触器该怎么计算
1210接触器可以用多大电机
5.5kw电机用多大接触器
3201接触器能带动多大电机
13kw电机用多大接触器
三相电机接触器接法
11千瓦电机配接触器
相关问题
电机有问题烧接触器
交流接触器LC1-D0910(220V)。然后D0910是什...
7.5kw的电动机,应该选用多大的交流接触器?
380V2.2KW的电机两台同步工作老是烧接触器是怎么回事?
7.5KW电机如何选接触器
315kW380V三相电机接触器应如何选择?是否可以选用两个...
7.5kw 风机一启动就跳闸 接触器是25a 断路器是25a...
10KW三相电机的空开、热继、接触器应选什么型号的