接触器通电不吸合。测量线圈阻值有1000多,是不是接触器坏呢?控制回

接触器通电不吸合。测量线圈阻值有1000多,是不是接触器坏呢?控制回路都是好的

电动机启动瞬间的电流通常会达到正常工作电流的三到七倍,就在这个时候,由于发电机功率不够而导致瞬间电压下跌很多乃至接触器不能维持吸合,接触器改用发电机后不吸合就是因为这个。接触器在动力电路中能够吸合是因为启动时电网有充足的能量供给,从而保证了启动瞬间的电压。
软启动就是指变频器,安装变频器后可以实现电机转速由慢到快缓慢的提速启动,有就解决了你的问题,同时还可以在启动后随时对电机转速加以调整控制。
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-19
是直流接触器线圈可以测量出阻值,交流接触器线圈是难测量的,阻值太小了,但是是有阻值的。