88问答网
所有问题
当前搜索:
3热继电器整定电流调多少
三相380v
热继电器整定电流
是
多少
答:
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流
,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流...
热继电器整定电流
怎么
调整
!
答:
1. 热继电器中的整定电流调整至电动机额定电流的1至1.15倍
。由于热继电器的热元件具有热惯性,因此在过载电流作用下,热继电器触点的动作需要经过一段时间,这就是热继电器的保护特性。因此,在电动机的运行过程中,允许有一定的过载。2. 考虑到保护特性,热继电器的热元件的整定电流通常设置为与电动机...
热继电器整定电流
怎么
调整
!
答:
1、热继电器整定电流调整到电动机额定电流的1-1.15倍
。热继电器的热元件具有热惯性,在过载电流的作用下,热继电器触点的动作需要一段时间。这就是热继电器的保护特性。因此,电动机运行中允许合理过载。2、基于保护特性,热元件的整定电流通常整定到与电动机的额定电流相等。但如电动机拖动的是冲击性...
热继电器整定电流
范围
答:
对于380V电压的三相电机,根据公式P=UI,估算出的电流大约为8A左右。经验公式I=2P则给出6A的额定电流,但考虑到电机启动时电流较大,建议选择8A。行业标准中,接触器通常选择9A的型号,断路器则建议选择1.5到2.1倍的额定电流,即10A左右,而
热继电器整定电流
范围应设置在1.2倍额定电流,即5A到8A之...
热继电器
的
整定电流
如何确定?
答:
1. 依据电动机额定电流:将热继电器整定电流设置为电动机额定电流的0.95至1.05倍
。这一范围可提供适当的过载保护,同时避免因正常运行中的小波动而引发不必要的跳闸。2. 依据电气设备额定电流:在特定情况下,热继电器整定电流可基于电气设备额定电流来设定。通常,热继电器整定电流应等于或稍高于所...
热继电器整定电流
怎么
调整
!
答:
回答:
热继电器整定电流调整到电动机额定电流的1-1.15倍
。 热继电器的热元件具有热惯性,在过载电流的作用下,热继电器触点的动作需要一段时间。这就是热继电器的保护特性。因此,电动机运行中允许合理过载。 基于保护特性,热元件的整定电流通常整定到与电动机的额定电流相等。但如电动机拖动的是冲击性负载,...
热继电器
的
电流整定
值如何选择?
答:
例如,热继电器的整定值可设置为电动机额定电流的
0.95至1.05倍
,或者将整定电流的中值设定为电动机额定电流,并进行相应调整。热继电器的主要技术参数是整定电流,它指的是在长时间通过发热元件的情况下,不会导致热继电器动作的最大电流值。当发热元件中的电流超过整定电流值的20%,热继电器应在20...
继电器怎样选择
热继电器
的
电流
值?
答:
3KW电动机所需
热继电器
的选择,需要考虑电动机的额定电流和热继电器的
整定电流
。对于3KW的电动机,其额定电流通常在6A左右。热继电器的整定电流一般设定为电动机额定电流的1.1\~1.25倍,即6.6\~7.5A。因此,应选用
调节电流
范围为5\~9A的热继电器,并将整定电流设定为7A。请注意,这只是一个大致...
热继电器
的
整定电流
如何确定?
答:
2.根据电气设备的额定电流:在某些情况下,
热继电器
的
整定电流
可以根据电气设备的额定电流来确定。一般情况下,热继电器的整定电流应该设置为所保护设备的额定电流的1.2-1.5倍。例如,如果所保护设备的额定电流为10A,那么热继电器的整定电流可以在12A到15A之间进行选择。
3
.使用制造商提供的图表或公式:...
三相电机怎么选择
热继电器
答:
热继电器
的作用是对三相异步实施过载保护,因此,热继电器主要参数的选择:
整定电流
Ith=(0.95~1.1)IN(电机额定电流);根据Ith选择整定电流范围及热元件号;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤