固态继电器,输入点3和4点不接,1接到24v,2接到万能表指针上,另一个指针

固态继电器,输入点3和4点不接,1接到24v,2接到万能表指针上,另一个指针接到0v,为什么万能表会显示有24v电压

电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之[1]上时,与上限接通,与下限断开。实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开,电接点压力表就是控制上下限压力用的。光有电接点压力表是不够的,还要有控制泵的自动控制箱。增加个中间继电器,电接点压力表上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。另选一组接触器上的常开触点,2端并联到压力表低压端与中点端。中间继电器的控制由火线进压力表中点,到高压点到中间继电器线圈一段,中间继电器线圈另一段接零线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考