10kv电缆交流耐压试验怎么做?需要用到那些仪器

如题所述

10kv电缆交流耐压试验怎么做?需要用到哪些仪器?

变频串联谐振、高压无线核相器:这个型号适合野外作业、可调高压数字兆欧表采用这3个仪器就可以做了
先电缆相位的检查,对电缆线路的两端相位进行检查,检查结果表示电缆两端相位与电网相位相符合。然后用兆欧表对多芯电缆的每一芯线及外皮进行绝缘电阻测量。将测量结果与原始结果对比之后,确定电缆绝缘性能良好,可以开展交流耐压试验。将变频串联谐振的各组成部分及被试电缆联结好,并确保接地线正确。操作串联谐振将电压升至52KV,随后开始耐压试验,耐压试验设定为60分钟。耐压试验结束后,切断电源,并用放电棒完成放电后,再次对电缆的绝缘电阻进行测量。在电缆耐压的60min内,电缆没有发生闪络及放电现象视为合格。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-15
ETCXB变频串联谐振、ETTEF高压无线核相器:这个型号适合野外作业、ET-10kV可调高压数字兆欧表采用这3个仪器就可以做了
