88问答网
所有问题
单片机进入外部中断后需要保持触发引脚低电平吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-13
边沿触发的话,就不需要。如果是电平触发的话,低电平维持一小段时间就行了。大部分都用边沿触发吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1at1g1tBS.html
其他回答
第1个回答 2013-10-13
跟设置触发方式有关,
第2个回答 2013-10-13
单片机进入外部中断后需要保持触发引脚低电平吗
这要看这个中断的具体应用特点。
这个低电平,如果仅仅是用来触发中断,那么,触发后,不保持,也行。
相似回答
单片机
中
外部中断
为低电平有效的信号时是否
一定要
选择
低电平触发
答:
是的,因为是低电平有效,所以只有低电平才能触发中断
,不然“有效”二字如何解释
C语言中,51
单片机
怎么将
进入外部中断
服务程序,是不是必须在外部中断源给...
答:
51单片机的
外部中断
是有两种触发方式的,如外部中断0:IT0(TCON.0) ,外部中断 0触发方式控制位。当IT0=0时,为
电平触发
方式。当IT0=1时,为边沿触发方式(下降沿有效)。51
单片机中断
系统初始化:开相应中断源的中断; (IE)设定中断优先级;(IP)若为外部中断,设定外部中断的触发方式。void Ou...
简述
外部中断
的
电平触发
与边沿触发方式的工作原理并说明两者的区别_百 ...
答:
如果是下降沿触发,当从高至低电平转变时,触发产生;低电平保持多久都只产生一次
。所以,边沿触发适合与以负脉冲形式输入的外部中断请求。如果是低电平触发,那么在低电平时间内中断一直有效;因此如果在电平没有恢复之前中断程序就已经执行完成从而退出,那么会在退出后又再次进入中断;但只要中断没有退出是...
AT89S51
单片机
对
外部中断
的
触发电平
或脉冲信号有何要求
答:
外部中断
请求有两种方式:
电平触发
方式和脉冲下降沿触发方式。在电平触发方式下,CPU在每个机器周期的S5P2时刻都要采样INT0\(P3.2)/INT1\(P3.3)
管脚
的输入电平,若采样到
低电平
,则认为是有中断请求,也即低电平有效。在脉冲下降沿触发方式下,CPU也在每个机器周期的S5P2时刻采样INT0\(P3.2)/...
51
单片机外部中断
0选择
低电平触发
的话,如果INT0
引脚
一直为低电平, 会...
答:
如果是已经发生
了中断
,就不会再检测这个中断。只有退出中断,回到主程序,再执行一条汇编指令后,如果又发现 INT0 脚是
低电平
,就再次
进入中断
。
51
单片机中断
的
触发
方式问题
答:
有两种触发方式:低电平触发和下降沿触发。低电平触发:当检测到
外部引脚
为低电平触发中断的为低电平触发。下降沿触发:当检测到外部引脚由高电平变以低电平的瞬间时触发中断的为下降沿触发。注意:选择
低电平触发中断后
,要撤去低电平信号,否则
单片机
不断检测引脚为低电平就会不断发生中断。而下降沿则不...
单片机
的
外部中断
如何实现?
答:
单片机
在用脉冲方式(
低电平触发
方式)时,为了防止重复响应外部中断,可以在中断程序中查询
外部中断引脚
状态,若仍为低电平,则等待,直到变为高电平时才返回主程序。也可以外加硬件电路,消除引脚上的低电平。在脉冲方式中,若在连续两个机器周期中采样到先高后低的电平变化,则将中断请求标志位置“1”...
...那么
中断
程序运行完
之后
,电平还是
保持低电平
答:
你好,你可以在退出中断时不要打开
外部中断
使能,在主循环程序里加一条判断就像判断按键一样恢复高
电平以后
再使能外部中断允许就可以克服这个问题了,还有就是选择边沿
触发
(上升沿或下降沿)也不会有次问题
大家正在搜
单片机外部中断引脚
51单片机有中断的引脚
单片机如何进入中断
单片机外部中断1
单片机中断触发方式
单片机内部中断
单片机外中断
单片机xtal引脚
单片机引脚功能