不同容量的变压器的接地电阻为多少?高手帮忙!
400KVA的变压器 接地电阻为多少?
315KVA同上
63KVA同上
60KVA同上
35KVA同上
30KVA同上
有高手能答出来吗?知道的请帮忙啊,谢谢啦!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-10-13
100KVA以下应不大于10欧,100KVA及以上应不大于4欧。
第2个回答 2013-10-13
一般都没有什么电阻吧 这些变压器都用铁直接埋到地下的
第3个回答 2017-08-25
变压器容量越大接地电阻值越大
第4个回答 2013-10-13
都不能大与1欧
相似回答
急!急!急!100分悬赏,关于
变压器
绝缘测量。
答:
实测绝缘电阻:
高压对地1500兆欧 (大于300兆欧合格)实测绝缘电阻
:低压对地500兆欧(大于100兆欧合格)
电工题,请出
高手帮忙
答题谢谢。
答:
8、B 0.5MΩ (要求绝缘
电阻
不小于每千伏,1兆欧,即R≥1兆欧/千伏)9、 B 1.5~2倍 10、A 电压越低,线路电流越大 11、A 汽轮机
我是在做毕业设计,不知道怎么选择主
变压器的容量
计算,希望有
高手帮忙
一...
答:
按照你的负载总
容量
70MVA+100MVA=170MVA来看,考虑未来的可能变化,建议
变压器
选择为:型号:SSF 200000/110 三相三绕组无励磁调压电力变压器;联结组标号:YNyn0d11;变压器额定容量:200MVA;短路阻抗:高中 10.5%、高低 18%、中低 6.5%;绕组容量分配:(100/100/100)%;电压:高压110kV、中压...
10KV
的变压器
可用2500V的摇表测绝缘吗?为什么?(10KV与2.5KV根本不能比...
答:
可以,因为2500v电压不会对
变压器
造成二次伤害。如果另一端吧低于400v,就不要用
干式
变压器
火线与
地线电阻
为什么是导通的,请
高手帮忙
看下,告我原理_百...
答:
这是因为干式
变压器的
中心点是
接地
的,火线与
地线
之间测量时只有变压器线圈的阻值,其值很小,测量结果近似于短路。
进线电压10KV
变压器容量
:2500KVA,CT:200/5 A 求速断,过流
高手帮忙
算...
答:
2500/10/1,732=144.3A 200/5=40倍 40*3.6=144A报警 40*3.7=148A动作 个人建议
计算题:1号
变压器
额定
容量
3200kvA 一次电压 35KV 二次电压6.3KV 阻抗6...
答:
( S1~ / S1)/ ( S2~ / S2)= Ud2 / ud1 即 3200 / 3200 / ( S2~ / 5600) = 7。5 / 6。9 解得:S2~ = 5152 KVA 所以:S = S1~ + S2~ = 8352 KVA 在不允许任何一台变压器过载的情况下,输出的最大功率是8352 KVA 两台
变压器的
阻抗相差不超过10%,是允许并联...
...用什么样的
电阻
丝最好,阻值比
为多少
最好?谢谢
帮助
答:
应该用漆包线绕变压器,你要
的变压器的
变比是220/24,因此,初级与次级的匝数比应取220/24.至于绕多少圈,这与铁芯大小,变压器提供的功率有关.这里就不好说了.