电流互感器 额定二次输出为20VA ,这个20VA是指什么?

如题所述

20瓦,VA=W,是功率,功率P=电压U*电流I
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
◆电流互感器是大功率设备中为检测设备运行状态而用的间接测量设备,它利用电流流过导体时产生的磁场变化在一个不与导体直接接触的线圈中感应出的电流来检测主电路中的电流状况。这个线圈就叫做二次互感线圈。
◆电流互感器的额定二次输出为20VA ,就是说这个互感器的二次线圈上只允许连接功率不超过20瓦的测量(或控制)负荷。
◆例如接入的测量设备的内阻是20Ω,转换过来的电压是20V的话,消耗的功率就是P=V平方/R=400/20=20W,这是符合要求的,但如果测量设备的内阻是10Ω的话,则消耗的功率将是40W,超出了互感器二次输出的指标范围,就不允许了。