最近看到新机组调试中的避雷器耐压实验,测量绝缘,测量1mA下的直流额定电压,以及测量75%额定电压下的泄露电流。
有点问题,我看实验设备里包括:
分压器
万用表
T欧表(测绝缘用的)
交直流试验变压器
轻型高压实验变压器
还有个测电压的
有点不清楚,这个实验里到底是怎么连接的呢?为什么用2个变压器,万用表是和避雷器串联?测电压那个是和谁联在一起的?为什么要用分压器?有人可以解释一下详细的流程吗?
另外,顺便问一下,交流耐压和直流耐压的区别?不可能笼统的就说交流耐压比直流好吧?
如果答的好我会再给分的,谢谢!
关于氧化锌避雷器新投入前的直流耐压实验以及泄露电流
一。控制操作箱
其实就是一个可以控制和调节的变压器。其职能是:
1.通过滑线自耦变压器将接入进线的220V交流电源调整为二次侧电压220V。
2.设定加压时间,此时自动断开设备电源。
3.显示相应高压一次侧施加的电压。
4.显示测试电路中的电流。
5.当泄漏电流过大时,保护设备会自动断开装置的电源。
二。电容分压器:
均衡电场,补偿半波整流系统给测试电压带来的不稳定因素,提高电气性能。
三。交流/DC测试变压器:
升压用于提供测试所需的不同值的交流或DC电压。
四。绝缘振动台
高压试验前后,应对被测避雷器进行绝缘摇测。
为了避免在测试过程中,高电压直接施加在可能出现故障或质量不合格的被测产品上,造成不必要的事故或损失,必须先做好摇测这一步。
动词 (verb的缩写)测试漏电流的微安安培计(有些也用毫安安培计)
当高压作用于避雷器时,避雷器不可避免地会产生泄漏电流,泄漏电流是衡量避雷器质量的重要指标。
不及物动词测试用电压表(高压型和低压型)
在高压或低压侧电路中,目的是在测试过程中观察施加的电压。
七、放电棒
用于释放测试电路中的残余电荷。
因为很难画图,所以只能用文字描述:
1.首先将被测产品(氧化锌避雷器)干燥清洁,进行绝缘测试,绝缘值应大于2000兆欧以上。
2.将220v电源接入操作控制箱进行测试(此时箱内调压操作滑轮应在零位,启动开关应关闭),然后将箱内二次接线接入升压变压器低压输入端,将箱内仪表监测线接入升压变压器仪表端。(如果箱内没有电压表,此时可以使用这两端的并联电压表)
3.将高压侧熔断,连接变压器两端和避雷器,将高压变压器改为DC试验模式。
4.避雷器的接地端通过串联微安与铜线连接与高压试验变压器的接地线连接。
5.高压变压器的高压端通过保险丝与电容分压变压器连接,负端通过铜线与变压器的地线连接。
6.将放电棒的接地线与变压器的接地线连接,进行高压试验。
测试开始:
1.在操作控制箱上设置相应的保护数据,打开电源。(除箱内电源开关本身外,进线侧必须配有明显断开点的闸刀开关)。通过调整滑轮逐渐增加电压,观察电压值和微安值,记录泄漏电流接近1mA时施加的高压值。
2.通过调整滑轮将试验电压降至零,断开操作控制箱电源,打开闸刀开关,用放电棒充分放电。
3.冷却5分钟后,重复上述步骤。但此时施加的试验电压仅为额定电压的75%。这是对泄漏电流的主要观察和记录。加压时间为5分钟。
3试验结束后,断电和放电的步骤与上述相同。
4.试验后触摸避雷器表面,看有无发热及发热程度。
5.测试后用绝缘摇表检测绝缘值。测试完成。