直流高压发生器的试验?

如题所述

1. 直流耐压和漏电测试
为了获得良好的绝缘性,在直流电压的作用下漏电流非常小。随着直流电压的增加,通过电流减小。在绝缘性良好的条件下,随着外加直流电压的增加,由于离子的快速运动,漏电流会增加。但是,在低压范围内,漏电流与施加电压的增加呈线性关系,并且增加的范围非常小。
2. 氧化锌避雷器测试
直流高压发生器专门配备氧化锌避雷器测试功能。它可以将电压增加到1mA漏电流,然后按按钮0.75次。仪器可自动将电压降低到0.75倍。此时,漏电流是测得的氧化锌漏电流U1mA的0.75倍。该电流可以反映氧化锌避雷器的绝缘状态。
3. 绝缘电阻测试
绝缘电阻是电气设备和电路最基本的绝缘指标。当直流电压施加到电介质上时,一段时间后,流过电介质的漏电流对应的电阻称为绝缘电阻。
当使用直流高压发生器对被测材料加压时,被测材料上的电流不会立即达到稳定值,而是会出现衰减过程。在加压的同时,流过比较大的充电电流,然后是相对较长的缓慢减小的吸收电流,最后得到相对稳定的导电电流。测得的电阻越高,达到平衡所需的时间就越长。因此,为了在测量过程中正确读取被测电阻值,应在该值稳定后读取。
4. 橡塑电缆的直流耐压试验
测试后的电压是电缆额定电压的3倍。在规定的测试电压下(测试电压应分段增加每级额定电压的0.5倍,每段记录漏电流1分钟;注意:如果漏电流和电压不成比例地增加,必须及时分析和检查。在耐压之前,用高压兆欧表e法检查直流高压发生器的耐压是传统的接线方法。一相耐压,一相带耐压装置,另一相接地,三相电阻为三倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-04
第一步:在做负载试验前,将高压屏蔽微安表安装在倍压筒上的高压输出端,并将配套的高压线分别接到微安表和被试品上。
第二步:检查主机、放电棒、倍压筒、试品连接线、接地线连接是否正确,接地线连接是否可靠,检查高压安全距离是否符合要求后,方可进行高压试验。
第三步:确认仪器无异常后,接通AC220V电源开关,此时红灯亮,表示电源接通,按下绿色按钮,绿灯亮,表示高压通,可进行升压试验。
第四步:顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升压速度以每秒3-5kV上升至试验电压为宜。对于大电容试品升压时则需缓慢升压,且应在高压回路中串接限流电阻,同时监视电流表表头数值不能超过仪器额定电流值。对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等缓缓升压至所需的电压(电流)的95%,再缓慢升至所需的电压(电流)。然后从数显表上读出电压(电流)值。如需对氧化锌避雷器进行0.75UDC1mA测量时,先升至UDC1mA电压值,然后按下0.75UDC1mA按钮(黄色),此时电压即降至原来的75%,并保持此状态,此时可读取电流。测量完毕后,降压,将调压电位器回零后,按下红色按钮切断高压输出。若需再次升压,按下绿色按钮即可。
第五步:试验完毕后,降压,将调压电位器回零,按下红色按钮,切断高压并关闭电源开关。
第六步:对于氧化锌避雷器等小电容被试品,一般通过倍压通内部分压电阻放电。对电缆等大电容被试品一般要待被试品电压自放电至试验电压的20%以下,再通过配套的放电棒进行放电。待被试品充分放电后,将地线挂至高压输出端,才允许进行高压引线的拆除和更换接线工作。
第2个回答  2022-07-17
  配电系统避雷器的分类:阀式避雷器和氧化锌避雷器。

  1、阀式避雷器,阀式避雷器是间隙式避雷器,它除了做绝缘电阻测试外,还要进行工频击穿放电测试。

  2、氧化锌避雷器,氧化锌避雷器是一种高性能的无间隙避雷器,由于避雷器的化学性质和物理结构与阀式避雷器不同,它不能像阀一样工作型避雷器频率击穿放电试验,氧化锌避雷器用直流高压发生器直流法试验。

  氧化锌避雷器直流高压发生器直流测试方法

  (1)在1mA直流下测量氧化锌避雷器的电压

  方法:在高压直流发电机测试回路的下部串一个直流毫安表,然后施加直流电压。当毫安表表示为 ImA 时,对应的电压值为测量值。试验时,由于击穿附近电流迅速上升,应注意调整电流,以免造成击穿。氧化锌避雷器具有稳压管的特性,电流达到1mA被认为是临界击穿,处于特性曲线的拐点。

  目的:找出故障的临界值——拐点。

  (2)测量75%击穿电压下的直流漏电流

  方法:将上一次测试中找到的击穿值乘以75%,加到氧化锌避雷器的两端。对避雷器施加直流电压。当直流高压发生器的VOLTAGE上升到击穿电压的75%时,测量该电压下的漏电流。此时漏电流很小,只有几微安,几乎绝缘。
第3个回答  2014-12-25
你好,
直流高压发生器又叫直高发、高压发生器、中频直流高压发生器,主要是
适用于电力部门现场试验高压发生专用配套设备
直流高压发生器提供直流高压源,是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。 智能直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代产品,智能直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路,从而最大的保护了仪器不受损伤。
直流高压发生器的特点:
1、直流高压发生器具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好
  2、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能,电压保护值可整定,显示直观
  3、电压、电流采用数码显示,且通电源就有读数,方便监视输出状态
  4、具有0.75倍电压换算,方便测试氧化锌避雷器
  5、产品结构紧凑、体积小、携带方便
技术来源:http://www.whhuatian.com/500/index.html本回答被提问者采纳
第4个回答  2014-12-25
新型直流高压发生器提供直流高压源,是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。 智能直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代产品,智能直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路,从而最大的保护了仪器不受损伤。
直流高压发生器。主要适用于电力检修部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机、高压开关等高压电气设备进行直流耐压试验。

直流高压发生器一般用于直流耐压及泄漏试验,比如MOA的直流泄漏、变压器交接时泄漏、电缆耐压及泄漏试验。直流试验可以测量泄漏电流,这点比交流强,对部分缺陷如发电机端部绝缘能够灵敏发现问题,缺点是不能等效交流情况,且一般要比运行电压高很多才能发现问题,还有就是会有累积效应对绝缘造成损伤。当然,兆欧表(相当于泄漏试验)内部有直流发生器哦。

以前在华天电力经常做直高发的试验,像这种ZGF系列直高发试验特别注意:
1、在电缆耐压试验过程中,升压过程应匀速缓慢,降压过程也应匀速缓慢,同时应在高压输出端加上保护水阻。否则,反电压易损坏仪器。
2、仪器试验时,接地必须良好,应选择地网或地桩,不可在无接地的情况下试验。
相似回答