88问答网
所有问题
三菱PLC FX3U除了Y0Y1Y2端口,其他端口能不能输出脉冲?是不是其他端口只能输出低频率的脉冲?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-04
配个模块Y3也是高速脉冲输出口。
Y3可以用(轴。但要看你是什么样需求了),Y4以后都是普通的IO点口。
一般人通常要带第4轴的话,加1PG!也很好用的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1SKgaccSMVSMaMtt1V.html
相似回答
三菱fx3u
y3
可以输出脉冲
吗
答:
可以
,PLC的任何输出端口都可以输出脉冲,但是FX3U只有Y0、Y1、Y2三个输出端口是高速脉冲输出口,其余的不支持高速脉冲输出,但是低速的可以输出。望采纳。。。
三菱fx3u
有几个
脉冲输出
点?
答:
三菱FX3U系列晶体管输出的PLC的Y0,Y1,Y2是高速脉冲输出点,其余的是普通的脉冲输出点
。继电器输出的PLC没有脉冲输出点。望采纳。。。
三菱fx3uplc
有几路
脉冲输出
答:
3个,分别是
Y0 Y1 Y2
3个
脉冲输出
点
三菱plc
FX3U
三组
脉冲输出
分别是哪个?
答:
Y0,Y1,Y2,
FX,3U,MT这个型号都前面都是默认发脉冲。
三菱PLC
(英文:Mitsubish Programmable Logic Controller),是三菱电机在大连生产的主力产品。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种...
三菱PLC
高速
输出
模块
FX3U
-2HSY-ADP的用法
答:
公司有台设备
FX3UPLC
加了两个FX3U-2HSY-ADP后,四路高速输出点
是不是Y0Y1Y2
Y3呢?然后有Y0+Y0-,Y4+Y4-,Y1+Y1-,Y5+Y5-;8个
端口,是不是脉冲
指令执行正数就
输出Y0
+Y0-,执行负数就输出Y... 公司有台设备FX3U PLC 加了两个FX3U-2HSY-ADP后,四路高速输出点
是不是Y0 Y1 Y2
Y3 呢? 然后有Y0+Y0-,...
三菱PLC的FX3U
晶体管型
y0
、
y1
、
y2
三个
输出
的晶体管为什么和后面的不一...
答:
y0到
y2是
支持高速脉冲输出的
输出端口,
因此它们的硬件都是支持高速动作的,用的晶体管当然也得是能高速动作的了。而其它的输出端口不支持高速
脉冲输出,
不需要用高速动作的晶体管。望采纳。。。
三菱plc
控制伺服电机有几种方式?
答:
1
,三菱FX3U
以上系列自带脉冲功能,具体数据依据PLC说明书。(
Y0,
Y4)(
Y1,
Y5)(
Y2,
Y6)(Y3,Y7)共四对脉冲I/O点。
2,PLC
左侧扩展模块,如1PG、2PG等。根据实际需要选择。3,独立的脉冲模块,如10GM、20GM等。需独立编写程序,与PLC通讯达到控制要求。一、按照伺服电机驱动器说明书上的"位置控制...
求大神啊!!
三菱fx3u
plc
三轴
脉冲输出
怎么玩 回答正确 50分奖励_百度知 ...
答:
不可以这样
输出,
因为PLSR指令在一条程序里面只能用一次,你要想控制三轴
脉冲输出
的话
,可以
每个脉冲输出点用不同的脉冲输出指令,例如:PLSV(带方向输出指令),PLSY,PLSR(带加减速时间输出500ms以下),ZRN原点回归,DRVI(相对位置 增量驱动),DRVA(绝对位置驱动);另外D8140.D8141.D8142.D8143只...
大家正在搜
三菱fx3u的com端口设置
三菱连接端口怎么查
三菱plc信号端口
三菱plc端口设置
三菱plc软件端口怎么设置
三菱plc怎么改com端口
三菱编程软件端口设置
三菱plc连接电脑com端口设置
二端口网络的Y参数
相关问题
三菱plc,fx3u,y0y1不能同时输出脉冲
三菱fx2n plc是不是有两个脉冲输出端口可以用来控制两个...
三菱PLC fx3u记录Y0 y1 y2 y3输出的脉冲总数...
三菱FX3U系列PLC只有3路高速输出Y0、Y1、Y2,要控...
三菱plc plsy 只能使用一次,而他有y0 y1 两个输...
三菱PLC的FX3U晶体管型y0、y1、y2三个输出的晶体管...
三菱plcfx系列只有Y0和Y1可以输出高速脉冲吗
三菱 PLC 绝对脉冲指令的用法