消防输入输出模块的地址点数是怎样确定的

还有些4个I加1个O的模块,两个I或者两个O 的算多少个地下址点数

这个是按照模块的数量计算的,主要是看功能,需要输入控制的,那就是采用输入模块,需要输入和联动控制的就是输入输出模块,如信号阀、水流指示器都是各自单独一个输入模块,消防加压、排烟口、强切、强启、卷帘、防火门、压力开关、电梯控制等都是采用一个单输入输出模块;4个I指的是四个输入模块,一个I/o指的是单输入单输出模块,2个I/O指的是双输入输出模块,都是各自单独一个模块,也就是各自一个模块1个点位。追问

4I/O是不是也算一个地址点位

追答

那是四个单输入单输出模块,算四个点位

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考