消防中输入输出模块带地址吗?可以不带地址吗?

如题所述

无论输入输出模块,都必须有地址,没有地址,发生报警之后控制器如何知道是什么地方报警?什么设备报警?必须是两个地址追问

就是输入输出模块,可不可以由一个输入模块和一个输出模块拼成,输入模块一个地址,输出模块一个地址,那输入输出模块不就是2个地址吗,不是算2点吗?

追答

可以单独用一个输入模块M监视反馈,单独用一个C模块控制,一个模块一个地址两个模块就两个地址。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-19
消防中输入输出模块带地址的,在火灾报警系统里算一个点,双输入输出模块算两个点。
第2个回答  2012-05-17
输入输出的都带地址,输出的可以接不带地址的设备比如声光追问

那一个卷帘门控制箱接一个C模块(输入输出模块),其中C模块由2个模块组成,一个输入模块和一个输出模块,你的意思就是说输入模块和输出模块各带一个地址,那么算点数的时候,就算2点是吗?

追答

现在的设备输入输出是一个模块,即一个输出模块就有输入功能,在回路中占一个地址号

第3个回答  2012-12-18
带地址的把
相似回答