新楼第一年取暖地暖不热,室内温度17度左右,进水温度高回水凉

新楼我家5楼顶楼6楼80平米,三路地暖,今年第一年取暖地暖不热,室内温度17度左右,进水温度高回水凉,排过气了,也没管用,而且地砖摸着都是凉的,楼下有人住取暖了,楼上没人。怎么办啊,现在太冷啊!求专家帮帮忙吧!!!

地暖不热最主要的原因就是水循环不好,不通畅,检查阀门有没有打开。

进水温度高证明供暖公司供热没有问题,要在自家找原因。

如果说地暖的主杠热、回水杠不热的话,其地暖管道中就有气体存在,会阻碍水循环,从而出现地热不热的现象。

一般也是在使用初期时出现的,这时候可以利用分水器的排气阀来排走管道中的气体,将放气阀打开,直到放出热水就可以了。

新安装的地暖若只是自己采用效果不好的话,极有可能是因为地暖在施工中回路不均匀导致的,可以尝试使用地暖分水器小阀门调解看看。

仔细检验各回路循环,使其达到匀均循环就行,若不能解决的话,就需要找地暖施工公司来解决了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-29
第一,暖气管道有堵塞的可能,需要清洗,。 第二,你家铺装地板灰层太厚,影响管道散热,暂时无法改变现状,。 第三,主管循环压力过低,热水流量不足需要加泵, 第四,靠近楼单元侧面或者顶楼保温效果不如其他住户好,造成热量流失, 第五,客厅温度和背阳房间综合温度才是真实温度,一般的地暖不热基本就是以上几种原因,真实的原因需要现场判断本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-28
这个不好分析,一是有气,没排干净,二是压力太低,循环太慢。三是回路太长。建议一,单回路放气,直到放出热水来。二 看看压力是多少,低于3个的话,就考虑加泵增压。三,回路太长那就没办法了,80平3个回路有点少,要么回路太长,要么是管距过大。如果是回路长,加个泵带一下,让水循环快点就行了,管距大那就没办法了。
第3个回答  2013-11-29
听说可以加防止结水垢的东西,好像是叫费诺克斯还是啥子滴!建议找专业的暖气安装公司咨询一下,具体情况才有所改善,之前也有朋友装暖气,好像就是加了这个东西就不会结垢》