地暖进水管烫手,地暖不热,回水不热,放回水一直都是凉水,问题在哪?空气

如题所述

原因及方法:

1、地暖管道内有气

如果地暖主杠热而回水杠不热,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。地热在首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不高等,如果不将气体排除,会影响室温。

解决办法:打开分水器上的放气阀排气时,一般情况,拧开阀门一瞬间,会听到“空空”的响声,这代表地热管中有空气,要继续放,之后能看到水“扑哧扑哧”地流出来,直到像自来水那样成柱状流出即可,时间大概在五分钟左右。

2、地暖管路栓塞

地暖每年都使用可能会出现管道结垢,而且如果是集中供暖还会有淤泥、菌藻等问题出现,不定期清洗的话,可能会导致地暖管路栓塞。

解决办法:一般来说地暖管道平均1-2年清洗一次,建议联系舒适100等专业机构上门处理。

3、地暖过滤器堵塞

如果说供水主杠不热的话,可能是因为水质太差或太脏,以致过滤器堵塞,从而影响了系统的正常循环。

解决办法:先将供水阀门和回水阀门都关闭,再打开过滤器清洗里面的过滤网,最后将其安装回去即可。如果操作不好怕弄坏过滤器,可以找专业人士来清洗。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-16
地暖进水管烫手,但地暖不热,回水也不热,且放回水一直都是凉水的问题可能存在以下几个方面的原因:
1. 循环泵故障:循环泵是地暖系统中负责循环热水的关键设备。如果循环泵损坏或运行不正常,会导致热水无法有效地循环到地暖管道中,从而导致地暖不热。检查循环泵是否工作正常,包括电源是否正常、泵体是否存在堵塞或损坏等。
2. 水泵问题:水泵是地暖系统中的另一个重要组件,负责将热水从锅炉输送到地暖系统中。如果水泵故障或运行不畅,会导致热水无法充分供应到地暖管道中,造成地暖不热的情况。检查水泵是否运转正常,水泵的管道是否存在堵塞或漏水等问题。
3. 水质问题:地暖系统中的热水循环过程中,水质的清洁度对系统运行至关重要。如果地暖系统的水质存在问题,如水中含有大量杂质、沉积物或气泡等,会导致管道堵塞、阻力增大,从而影响热水的流通和传热效果。应对地暖系统进行水质检测和处理,清除可能存在的污垢和气泡。
4. 温控阀故障:地暖系统中的温控阀负责控制热水流入地暖管道的温度和流量。如果温控阀损坏或调节不当,会导致热水无法正常流入地暖管道,或者流量过小,无法提供足够的热量。检查和调节温控阀,确保其正常运行和正确的设置温度。
5. 管道漏水:地暖系统的管道如果存在漏水问题,会导致热水流失,无法有效供应到地暖区域,造成地暖不热的现象。检查地暖管道是否存在漏水迹象,修复漏水部位,确保系统的密封性。
第2个回答  2023-05-15
地暖进水管烫手,但地暖不热,回水也不热,放回水一直都是凉水,这种情况可能是由于空气堵塞引起的。当地暖系统中的空气堵塞时,会导致热水的流动受阻,从而影响地暖的供暖效果。解决这个问题的方法是将空气排出系统,可以通过开启系统中的排气阀进行排气。如果排气后仍然存在问题,可能需要进行系统更换或者维修,以确保地暖系统正常运行。