西门子153模块bf闪烁是什么意思

如题所述

一、故障原因:

1、首先要应用STEP7的在线硬件诊断,解读系统给出的诊断信息,才能正确定位问题的所在

2、将系统的ET200M一个一个地接入系统,成功一个再接一个,以便找出问题

3、BF灯闪SF灯常亮,下挂的PROFIBUS从站出错,例如从站掉电,通讯链接断开等原因造成,检查接线及链接器件、终端电阻等,检查硬件组态中的地址设置是否一致。

4、从站上面接了三个技数模块,全部SF灯常亮。

二、解决方法:

1、通讯电缆及连接器件安装是否正确、牢固;

2、模板及ET200的安装及电源接线是否正确、牢固;

3、在STEP7中的硬件组态及ET200的参数与地址设置是否正确;

4、模板的地址拨码开关的设定是否与硬件组态的设定一致;

5、保证硬件组态和实际硬件保持一致,必须完全一致。

扩展资料:

模块常见故障检修:

故障现象:BF灯常亮

BF灯闪SF灯常亮:下挂的PROFIBUS从站出错。

1、例如从站掉电,通讯连接断开等原因造成。

2、检查接线及连接器件、终端电阻等。

3、检查硬件组态中的地址设置是否一致。

BF灯闪时应用硬件诊断(PLC-ModuleInformaition-DiagnosticBuffer),以便得到进一步故障信息。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
153和PLC的DP口连接了吗?如果没连接,BF闪烁正常,若连接了,且模块之前正常,那么可能是153损坏了,或者PLC的DP口有问题,或者两者兼有。如果有同类型的机器,可以调换试试。本回答被网友采纳