西门子plcsf常亮,bf闪烁,可以下载程序吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-10-15
将系统故障排除后,才可以下载程序。
SF指示灯亮,表示系统故障,硬件链接或控制软件有错,
BF指示灯亮,表示通信故障。常见的是从站设备未链接成功。
硬件设备、控制软件问题均可能,也可能是 BF 通信故障 引起的 SF系统故障,
检查从站设备的连接线路,保证通信接头接触可靠、从站地址配置正确,从站设备无故障的话,通信故障应该能解决。
软件问题,保证控制程序无错误后,重点检查硬件组态与实际硬件是否匹配、从站地址与组态的配置是否相同等情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/KKggSMVMBtgKgSSttg.html
相似回答
老师,您好!我在用
西门子PLC
编程时
,sf
指示灯一直亮着,我又把
程序下载
了...
答:
直接下载一个空白的程序下去也行
。如果你的程序下载后SF灯还闪的话,就是你的程序有问题了。
西门子PLC
300
,BF
2灯
闪烁,SF
灯
常亮
是什么报警了,咋处理啊?详细说说谢 ...
答:
BF2灯
闪烁
是总线故障,检查DP头及DP网线。
SF
灯
常亮
即为BF2灯报故障造成的。
西门子PLC
315-2的
SF
红灯
,BF闪,
但是机器一切正常,为什么?
答:
SF
是系统故障
BF闪烁
是通信故障 你的
程序
可能写有OB82 OB86 OB121 OB122 的中断 要不然会停机的
西门子
s7-300
plc
报
sf
和
bf
故障怎么维修?
答:
PLC
上面的SF灯红亮时表示系统故障内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起把PLC里的
程序
先清除掉
,SF
灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而
BF
灯
闪烁,
肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB变频器的问题,不...
如何从
西门子
300
PLC
里
下载程序?
答:
许多操作需要在编程设备和
PLC
之间建立在线连接,如:
下载
S7用户
程序
或程序块、从PLC上传程序到计算机;测试用户程序;比较在线和离线的块;显示和改变CPU的操作模式;为CPU设置时间和日期;显示模块信息和硬件诊断。PC/PG(STEP7编程设备)与CPU的连接方法有很多,但用MPI/DP适配器连接比较简单。在计算机一侧...
西门子plc sf
和
bf
灯
闪烁
怎么解决?
答:
。可以检查连接线路问题,若接头松动,或线路中断,即时调整即可。引起
SF
故障的因素很多,比如
程序
错误、硬件组态错误等。故障信息和在CPU属性中查到,而
BF
灯
闪烁
说明通讯有问题,主站和分站之间的通讯电缆、地址或者接头有问题。对分站进行分段查找,将分站一段一段的断开看看故障具体出现在那个站。
西门子
s7-300
plc
上的stop灯
常亮
是什么原因?
答:
不亮了,就可能你的
程序
有问题,再在线看看
西门子PLC
信息S7-300PLC上
SF
灯亮而
BF
灯
闪烁,
肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信 或DP从站如ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题。西门子PLC带模拟量模块如果有问题,仅仅西门子PLC上SF灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等...
西门子
cpu224出现系统报警怎么回事
答:
可以 与
西门子PLC
之间连接在一起同时运行
,可以
采用无组态的MPI通 信、全局数据MPI通信和组态的MPI通信。由于S7-300PLC与触 摸屏之间的MPI通信不需要STEP7软件组态,也不需要编写任何
程序,
只需在触摸屏组态软件上设置一下相关通信参数即可,所以 触摸屏有问题是不会引起
SF
和
BF
灯亮的.