检查绑扎好的柱子,梁,板的钢筋要注意些什么。比方说配筋是否对,钢筋保护层设置了没有。越详细越好。本人刚工作的。求大师帮助。

对于柱子来说优先确定四根角筋和纵向钢筋是否正确,查看搭接率不能超过百分之五十也就是长短错开,然后查看箍筋肢数与间距(了解加密规则详见图集11G101图集),特别看图注意核心区箍筋是否正确,还有检查柱子尺寸是否正确(这个问题最容易出现问题出事就是大问题),对于保护层看工人有没有加定位筋或垫块(塑料卡子)

梁的检查只要按照图纸检查是否少筋,锚固长度够不够,对于梁的箍筋检查该加密的地方有没有加密,主次梁钢筋安放顺序是否正确,上下部钢筋搭接长度够不够焊接的话有没有漏焊,注意梁的摆放保护层要够不能偏,还有一个重要的点对于支座负筋(图纸一定要熟悉一定要会看)最后看看腰筋的摆放和数量 (工程里梁的钢筋问题最为复杂)很多问题没法一一解答 初步你只能依据图纸。多看多问现场所有人都是你的老师。记住这句话

对于板来说最为简单 照图检查就好 间距只要不是和图纸要求相差太就好,板多注意保护层叫工人多加垫块分布均匀点

我所罗列的只是常见的问题,有些可能漏下了,建议一下, 图纸看明白才是基础,要想检查好工程质量多看图集11G101。祝你好运!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-20
1、梁柱纵筋和箍筋的强度等级、直径、间距、保护层厚度、角筋到位等是否符合图纸要求;
2、梁柱箍筋末端弯钩角度、末端平直段长度、相邻箍筋开口是否错开、拉钩筋应同时勾住箍筋及纵筋;
3、梁柱加密区长度、间距、第一个箍筋位置;梁的附加箍筋或吊钩筋、腰筋(抗扭的支座锚固长)、上下纵筋的锚固长度、纵筋接头的位置、及接头百分率;纵筋搭接处的箍筋加密;
4、板筋的强度等级、直径、间距、保护层厚度、非贯通筋伸进跨内的长度、负筋及构造负筋的锚固长度、第一个钢筋里梁边距离、上下层间距、接头的位置、及接头百分率等等。
第2个回答  2015-10-17
  监理验收钢筋:
  1、按照图纸对应钢筋的数量和直径。
  2、a、柱子的切面是否符合图纸、竖向受力钢筋(浇筑时主筋是否偏位、偏位后按照1/6弯曲处理并加强)焊接是否符合规范(焊包的大小、是否偏心、接头是否按规范错开)。b、箍筋、拉钩的间距(用卷尺10个一拉)箍筋开口位置是否错开。
  3、a、板的高度是否符合图纸要求、板底筋的伸入梁内的部分是否够长(至少到梁中不少于>或=5d)。b、板筋布置方向是否对(底筋短方向在下、而面筋相反)。c、钢筋绑扎时是否满扎(受力钢筋必须满扎)钢筋要横平竖直。d、钢筋面筋的锚入梁的部分是否够锚固长度(lae)。
  4、a、梁的切面是否符合图纸、梁主筋是否在受压位置接头、两头锚固长度是否够规范。b、箍筋间距和框架梁加密是否合符图纸规范要求。C、连梁的构造筋是否有(间距直径和当层剪力墙一样)框架梁和梁梁腹大于450mm的有没有加构造筋和拉钩。d、梁的主筋是否满扎、和到位特别是底筋。
  5、检查梁板柱的保护层是否挂好垫好、(这同样很关键、它关系到以后钢筋过早的氧化)。
  6、检查各种悬挑板梁钢筋位置是否正确(放错容易断掉)。
  7、最后检查板的几何尺寸(应该在验收木板时验收)梁板强内的垃圾。