第1个回答 2012-01-04
柱子的保护层测不测?
答:对柱子保护层《规范》未规定允许偏差。不知实际执行中如何检验?测它何用?不测!
因《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204,附录E “混凝土结构中钢筋保护层厚度检验”中E.0.4 钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差对梁类构件为﹢10mm、﹣7mm,对板类构件为﹢8mm、﹣5mm。但未给出对柱、墙构件进行实体检验时允许尺寸偏差数值及检方法和验收界限。
话得说回来确实有相当多的人不理解。这个问题大约有过争论。再看看《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002或2011版,编制主要起草人:徐有邻,程志军及中国建筑科学研究院的刘刚,王晓锋四人是怎么说的,在2005年4月,第4期《施工技术》78页~80页,特地写了《混凝土结构中钢筋保护层厚度检验》一文其中提到:
3 检测执行中问题
3.1不得任意扩大检验范围
《规范》已明确规定,只对受弯构件梁和板进行钢筋保护层厚度的实体检验,并且强调对悬臂构件作为检查的重点。这是因为钢筋位移对受弯构件的结构性能有着直接而重要影响的缘故。
如果任意扩大检查范围,要求柱、墙以及其它一些构件也必须作钢筋保护层厚度的实体检测,这不符合《规范》的要求,而且完全不是《规范》的本意。对于墙、柱这一类以受压为主的构件,钢筋位移对于承载能力的影响,远不如受弯构件 。而且《规范》本身并未给出对柱、墙 构件进行实体检验时允许尺寸偏差数值及检方法和验收界限,不知在实际执行中是如何检验的?因此,任意扩大检验范围的做法应尽快纠正。本回答被提问者采纳