630KVA变压器配多少安总刀闸?怎么算出来的呢?

如题所述

你好:

——★1、 630 KVA 三相变压器的额定输出电流为:630 KVA ÷ (1.732 × 0.4 KV )= 909 A 。【电力变压器的二次输出电压,为标准的 400 V (0.4 KV)


——★2、 630 KVA 三相变压器的额定输出电流 909 A ,(以 1.2 倍的额定电流选择断路器)选择标称值 1200 A 的断路器即可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-30
630KVA配电变的输出额定电流是910A,按说按这个数据来配总闸就行了,但这样配刀闸在生产实践中证明是不行的,变压器的负载电流变化是很复杂的,电机的起动电流,用的的峰谷,浪涌等等会造成变压器短时过载,刀闸过流,而这刀闸是作为安全断路开关来使用,要使它能安全可靠就必须增大它的实际容量,实际选配刀闸时至少比变压器额定电流大1.5倍以上,也就是要采用大于等于1400A的刀闸。
供参考。
第2个回答  2014-07-30
大于一千A的电动刀闸 就可以用 根据经验来选择的
第3个回答  推荐于2017-09-23
630KVA变压器电流计算:
10/0.4kV等级,低压侧额定电流:
I=P/1.732/U=6300/1.732/0.4≈909(A)
总刀闸可以按钮额定电流的1.5倍选择,
可选择1500A的刀闸。
刀开关又称闸刀开关或隔离开关,它是手控电器中最简单而使用又较广泛的一种低压电器,
适用范围
适用于交流50Hz、额定电压至380V、直流电压至380V,直流至440V;额定电流至1500A的成套配电装置中,作为不频繁地手动接通和分断交、直流电路或作隔离开关用。其中:
1、中央手柄式的单投和双投刀开关主要用于变电站,不切断带有电流的电路,作隔离开关之用。
2、侧面操作手柄式刀开关,主要用于动力箱中。
3、中央正面杠杆操作机构刀开关主要用于正面操作、后面维修的开关柜中,操作机构装在正前方。
4、侧方正面操作机械式刀开关主要用于正面两则操作、前面维修的开关柜中,操作机构可以在柜的两侧安装。
HD12刀开关
5、装有灭弧室的刀开关可以切断电流负荷,其他系列刀开关只作隔离开关使用。不能乱用。
相似回答