下面这张施工现场图片里的刀闸熔断器避雷器及变压器安装有问题没呢?

如题所述

  单纯从图片上看不出什么问题。图中看不到刀闸在哪里啊?这种柱上变压器一般就是采用跌落式熔断器进行保护和停送电的操作,不知道是不是方便操作;另外看不出安全距离怎么样,不知道是否符合规范要求。追问

谢谢,那个,避雷器位置在跌落式前或者后都可以吗?最上面双横但上的不是隔离刀闸吗?

追答

  最上面位置看不清楚,也许就是隔离开关。避雷器应该安装在跌落保险之后,靠近变压器的位置,因为避雷器是用来保护变压器的,规范安装不能在令克之前。

追问

这个图上避雷器是在隔离刀闸之前么

追答

  那个好像是线路避雷器,当然应该在隔离开关之前。下面横担上好像是电压互感器,避雷器不是保护变压器的,是用来保护线路的,当然接在线路上。

追问

谢谢您,第一张图就是普通避雷器,第二张图是线路避雷器吗
第二张图下面横担上您看不太清楚,我在现场看了设备上有分,合两个字,应该是是断路器吧,您说互感器应该是带看门狗的断路器吧所以用了互感器

追答

  避雷器本身的区别不大,过去采用的阀式避雷器区分为线路用和变配电设施用,差别较大。目前大多使用的是氧化锌避雷器,物理本质就是一个非线性电阻,基本上没有了什么差别。所谓线路、设施避雷器,只是说该避雷器是用来保护线路、还是保护变配电设施的,避雷器本身差别不大。

追问

谢谢您,我还想问下。
1现在变压器之前都是用的隔离开关加跌落式熔断器组合就够了吗?有时候还需要高压断路器吧
2可以不要隔离开关仅用跌落式熔断器和高压断路器吗?

追答

  1、一般来说,变压器前面的隔离开关作用不大,很多时候就是只有一个跌落式容器(令克),其断开就可以形成明显的断开点,保证安全;但是令克的操作不能带负荷停送电,隔离开关也不允许带负荷操作,所以隔离开关作用不大。
  具体到要不要使用断路器,不可一概而论,需要根据供电线路的结构来确定。如果该线路只带有这么一台变压器,那么变压器的停送电操作就可以在配电室的高压开关柜上进行,没必要现场再安装断路器;但是如果线路带有多台变压器,且不能确定可以同时停送电,变压器前就需要安装断路器进行单独的停送电操作,但就是这样情况下,也有不安装断路器的:低压负荷集中,可以将低压侧负荷全部停电后,用令克断开变压器。
  也就是说,断路器是否安装,要根据现场的具体情况决定,不能一概而论。另外安装断路器的目的不光是可以带负荷停送电,断路器的保护作用动作,可以减小事故造成的停电范围,也需要根据实际情况而定。
  2、隔离开关作用不大,实际中很少用。但也有为了线路的检修安全,在线路上安装有隔离开关,这个隔离开关和变压器就没什么关系了。

追问

谢谢您这么用心的回答,谢谢。最后一个问题,第二张图没用跌落熔断器,而是用的隔离开关加断路器,这种情况。。。

既然跌落式都有明显断开点,那么再加个隔离开关为什么会检修更方便啦,直接停断路器再拉跌落式不是也安全吗

追答

  配电装置上,一般采用的就是隔离开关+断路器的方式,进行供电的,这也是一种标准的配置方式;在现场供电要求的安全性、可靠性不高的情况下,允许只使用跌落保险来代替。都是正确的,因为断路器和跌落保险都能起到保护的作用。
  跌落式熔断器断开后,检修变压器的安全得到保证;一般加装隔离开关,是为了保证线路检修的安全,防止反送电。如果只是单电源供电的可能,隔离开关作用不大。

来自:求助得到的回答