保护接零和接地工程规范
建筑
工程施工
现场
接地与接零保护
系统一般规定?
答:
1、在
施工
现场专用变压器的供电的TN—S
接零
保护系统中,电气设备的金属外壳必须与专用
保护零
线连接。保护零线应由工作
接地
线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。2、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护与原系统保持一致。不得一部分设备作
保
...
国网关于二次线控制柜、端孑箱内部
接地
、
接零
及等电位接地要求
规范
答:
在电源的中性点接地的配电系统中,只能采用
保护接零
,如果采用
保护接地
则不能有效地防止人身触电事故。如图6-7-16所示,若采用保护接地,电源中性点接地电阻与电气设备的接地电阻均按4Ω考虑,而电源电压为220V,那么当电气设备的绝缘损坏使电气设备外壳带电时,则两接地电阻间的电流将为:图6-7-16中性点接地系统采用保护...
施工
用电必须按
规范
要求做好
保护接零接地
做到什么
答:
施工
用电必须按
规范
要求,做好
保护接零接地
。做到 一机、一箱、一闸、一漏电保护器。1、施工现场必须编制临时用电组织设计,并按照规范审批。临时用电
工程
必须经过验收,合格后方可使用。2、采用三级配电两级保护。配电箱应按照规范进行装配,保护装置齐全、灵敏、可靠。3、配电箱、开关箱采用固定式、移...
《建筑电气
工程施工
质量验收
规范
》中规定“
接地
(PE)或
接零
(PEN)干线...
答:
建筑电气
工程施工
质量验收
规范
GB50303-2002中规定,
接地
(PE)或
接零
(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。意思是
地线
之间不能串联,零线各支路进零线不能用一根线依次串连在各漏电开关的接线端上。
施工
现场配电箱的
接地规范
要求
答:
⑤通过触电保安器后的零线,不得重复接地,仅允许做工作零线,被保护电气设备的金属外壳宜采用
保护接地
;⑥若采用
保护接零
,其
保护零
线应从触电保安器开关前出引。8、每台用电设备应有专用的开关,必须实行"一机一闸",严禁一闸多用。9、手动开关电器只准用于直接控制照明电路和容量小于3kw的动力电路。
简述
施工
现场TN系统
保护零
线重复
接地
的位置及接地电阻要求
答:
零
干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷
保护接地
电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5...
装了漏电保护器后,对
保护接地
、
保护接零
有什么要求?
答:
所以,还需要加装灵敏度更高的漏电保护器进行补充保护。# B$ }4 W$ ?2 ^( J% c2 n9 o0 N7 V根据《
施工
现场临时用电安全技术
规范
》中规定,“施工现场所有用电设备,除作
保护接零
外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。”以上规定讲了三个方面:①施工现场所有用电设备都要装设漏电...
施工
用电设备
接地与
防雷安全控制要求?
答:
2.
施工
用电
保护接零与
重复
接地
应符合下列规定:(1)在接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与
保护零
线(PE线)连接。(2)保护接零线应符合下列要求:①保护零线应自配电室、总配电箱进线处的中性线(N线)上引出。②保护零线的统一标志为绿/黄双色绝缘导线,在任何情况下不得使用绿/黄双色线...
接地与接零
的安全技术要求?
答:
2.
接地
体宜采用钢质镀锌元件制成,焊接处涂沥青油,露出地面部分刷漆。在有强烈腐蚀性的土壤中,应采用镀铜或镀锌元件制成的接地体,并适当增大其截面积,以保证接地体有足够的机械强度和防腐性能。3.采用
保护接零
时,零线应有足够的导电能力,以便使保护装置在发生短路时能迅速动作,在不利用自然导体作...
保护接地
的
施工
标准
答:
只要采用40×40×4×2500毫米的角钢,用机械打入的方式垂直打入地下0.6米,就能满足
接地
电阻的阻值要求。然后用直径≥φ8的圆钢焊接后引出地面0.6米,再用同引入的电源相线同等材质和型号的导线连接到配电盘的保护线(PEE)上。TN-C系统
接零保护
线(PE)的设置要求由于该系统要求客户必须采取接零保护...