88问答网
所有问题
当前搜索:
高压进线柜
高压进线柜
电压多少Kv
答:
一般变配电所
高压进线柜
进线电压一般为线电压10KV(相电压6kV)或是35 kV进线,当变压器容量为8000kVA及以上,一般选择110 kV电压比较合理。
高低压配电柜中,
进线柜
、出线柜、电容柜和计量柜中所有的元器件是什么...
答:
你说的这些配电柜配电室的常规配置,无论高压和低压的某些功能结合在一起!1,
高压进线柜
:它打破了高压线路电源,高压柜,其实不是真正的进线柜,线路一般不连接内阁,但连接到可以称为断了线的供应,使柜进线隔离柜,但它有一个断路器(真空)。2,计量柜:顾名思义是用来装电度表,使用多少电...
从
高压
到低压,由哪些柜子组成?顺序是怎样的?
答:
高压配电柜分
高压进线柜
-PT计量柜-避雷柜-母联柜-变压器柜-出线柜-电容补偿柜,主要部件有:高压断路器(真空/SF6等)/电压互感器/电流互感器/避雷器/隔离刀开关/电容/电度表/各类保护继电器等等。低压配电柜装置的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室GCS型低压配电柜。各室的作用...
高压进线柜
能不能安装接地刀闸?
答:
接地刀闸的安装主要是为了保护人身和设备的安全,如果在安全,方便的前提下,
进线柜
是可以安装接地刀闸的,一般情况进线不安装接地刀闸,是考虑到害怕误操作,电源侧合闸,而受电侧进线柜接地刀闸处于合位,而导致电源侧直接接地
10千伏
高压进线
出线共几个配电柜
答:
以出线为一台变压器为例,使用KYN28A-12柜型,
进线柜
、计量柜、PT柜、出线柜。共计4台,如是双电源柜需增加进线柜、计量柜,共计6台。
10kV 中
高压进线柜
和计量柜内的电压互感器分别有什么作用?
答:
进线柜
电压互感器用作进线电压测量(供电压表用)和备自投装置的有无电压判断之用。计量柜内的电压互感器用作计量,即供电度表用。电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器是一个带...
高压开关柜与
高压进线柜
有什么区别
答:
高压开关柜是统称,所有高压室的柜子(除通信、直流配电柜外)均可称为高压开关柜,
高压进线柜
就是特指用于该高压室或者该段母线电源进线的那个柜子。
请问各位老师,关于
高压
开关柜,从
进线柜
进去的电压,到出线柜出来是不变...
答:
你好:——★1、
高压柜
是由 计量、隔离、开关、保护等组成的。高压柜没有变压能力。——★2、高压柜安装在变压器的前面,并不具备变压的功能,因此 “从
进线柜
进去的电压,到出线柜出来” ...电压是不会改变的...只有高压柜后面的变压器才会改变电压的。——★3、高压环网柜是投、切两个进线电...
进线柜
、出线柜、计量柜、避雷柜的作用分别是什么?谢谢
答:
避雷柜:一般没有专设的避雷柜,都是在进线或者出线柜装避雷器。避雷故名思意就是避雷的作用,就是当有雷电冲击时,避雷设备可以将雷电消除,避免后一级的设备受到雷电冲击的损坏。出线柜:首先
高压
电接入
进线柜
,再到出线柜,出线柜的负荷开关下端接变压器的高压输入端,这样在变压器低压侧就可以输出...
...请问
高压柜
分为馈线柜,变压器柜,电容器柜,
进线柜
等,这是根据什么来...
答:
在选择微机保护时,有线路保护用和变压器保护用的)这要区分清楚;电容器柜指接电容器的开关柜,一般电容器和开关柜不布置一起,用电缆接至电容器专用柜;
进线柜
是指电源进线柜,一般不会设接地刀,但必须有联锁或闭锁措施,防止误入带电间隔(相当于馈线柜的接地刀和柜门的联锁功能)。