88问答网
所有问题
当前搜索:
高压进线柜
高压柜
送电顺序是什么?
答:
送电顺序:PT柜→计量柜→10kV
高压进线柜
→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
进线柜
安装套什么定额?
答:
10kv变电进线柜套哪项定额?你没有描述清楚,我默认你说的是安装工程。可采用:《电力建设工程预算定额》 第三册 电气设备安装工程(2俯06年版)YD2-158或YD2-159,具体视安装的开关类型而定。不明可QQ290721787
高压进线柜
,出线柜,计量柜,PT柜,TM柜套哪个定额 你说的这些配电柜是配电室的常规...
请电工高手给指点一下
高压
配电柜的送电顺序
答:
从高压到低压柜子组成顺序是;
高压进线
→PT柜(计量柜)→出线柜→变压器一次(高压)经变压器的低压(二次)后→低压
进线柜
(同时此柜内加低压计量)→出线柜(也叫馈线柜)→负载。
高压柜
:高压配电柜又可是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3...
高压
开关柜操作流程
答:
只有在进线端不带电时方可解锁,但在进线端带电时也可用钥匙紧急解锁。进线断路器分闸并不代表
进线柜
不带电,如外电源没停,此时电缆室是带
高压
电的,强行进入有生命危险。)打开下门,验电(必需验电),放电(必需放电),挂接地线(必需挂接地线),维修人员可进入维护、检修。
变电
进线柜
怎么套定额?
答:
开关柜怎样送电、具体如何操作
答:
有两个
进线柜
的这种供配电
高压柜
就是标准术语里常说的“双线制供电”方法,即:两台进线柜可以一用一备,也可以分列运行。其次,该款高压柜属于“一用一备”的运行方式。送电流程如下:1#进线柜上电后,I-line出线柜直接与1#进线柜相连,第二级出线柜通过母接头柜和母接头悬挂在1#进线柜上...
高压柜
有几种作用啊,如
进线柜
是做什么用的。还有其他的吗?
答:
【1】使
高压进线
有一明显可见的断开点。【2】通过pt,ct可安全的监视电流,电压的数值。【3】可安全,迅速的切断故障电流。【4】通过
进线柜
后,可分配给各支路。【5】进行高供高计。
10kv
进线柜
kyn28a-12g是什么意思?
答:
kyn28a-12g是
高压
开关的型号,全称是:户内金属铠装移开式开关设备。K-代表金属铠装,Y--代表移开式,N--代表户内,28A为行业归口单位颁发的型号序列号,后面的12代表额定工作电压为12kV。
315变压器10kv
高压进线柜
进多大线 ?
答:
高压
端3×35平方的高压铜电缆就可以了,315KVA的变压器低压端额定电流为455A,150平方的铜电缆(安全载流量430~470A),铝电缆240平方(安全载流量510A)。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜