88问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆地埋要求
埋入住宅底下的
高压
线(110KV的)最少得埋多深,离住宅多远才安全?高压线...
答:
广州地区的110KV
高压电缆
埋深一般是地面标高以下1米;正常情况下是不会将高压电缆敷设在民宅下的。若条件不允许只能这样敷设的话保持1米埋深就够了。高压电缆本身有多层屏蔽,再加上1米埋深辐射就极小了!
为什么有的
高压电线
埋在地下,有的在地上?埋在地下的,要埋多深啊?_百度...
答:
高压输电还找不到一种有效的绝缘材料做电线的外皮绝缘层,所以,
高压电线
都是裸露的,是不能埋买在地下的。其次,电线周围存在分布电容,电流可以通过这些电容漏出去,一方面增大消耗;另一方面,如果有任何动物靠近,也会有触电的危险。空气是绝缘体,大地却是导体。在空中就不同了,只要把电线直接架在...
电力
电缆
套管
地埋
有什么
要求
答:
1 直埋敷设
电缆
的路径选择,宜符合下列规定:1 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。2 无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。2 直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土...
10千伏
高压
线的
地埋
放法
答:
高压电缆地埋
全长必须有套管保护,回填30厘米厚细沙,套管上压砖,地面以下0.6米,在电缆范围内设施警示标志牌 。
380伏地下
电缆
埋深是强制规范吗
答:
380伏地下
电缆
埋深是强制规范。《城市道路照明工程施工及验收规程》6.1.7 电缆埋设深度应该符合下列规定:1、绿地、车行道下不应小于0.7米;2、人行道下不应小于0.5米;3、在冻土地区,应敷设在冻土层以下;4、在不能满足上述
要求
的地段应按设计要求敷设。市政道路内电缆人行道埋深0.8米以上,...
地埋电缆
施工规范
答:
第5节
电缆
的敷设下的第2条。5.2 直埋电缆的敷设 5.2.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。5.2.2 电缆埋置深度应符合下列
要求
:1 电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入...
高压电缆
直埋敷设,是否必须埋在冻土层以下?若冻土层有2米深,是否还有...
答:
按照规范
要求
可以敷设到冻土层里面,但是需要采取防止冻胀损伤
电缆
的措施,具体措施有两种:1、上下各敷设100mm厚的河沙,2、设置浅槽,电缆敷设在里面,上面在敷设河沙,具体可以参见这个视频,冻土较深地区电缆直埋敷设方法,简单明了,一看明白!
多少KV以下的
高压
线可以埋地设置?
答:
据说上海是220KV以下埋地,但是埋地造价高每公里800万,而且是地下
电缆
沟需要政府批,架空便宜很多。
10KV
电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是多少?
答:
2011-07-16 天然气管道与电缆铺设的安全距离是多少? 10 2014-01-21 电缆沟的规范标准 14 2011-02-10 10kv以下电缆沟距墙体最小距离 1 2013-02-20 电缆沟电缆敷设问题 4 2012-06-28 通讯电缆与10KV电缆共沟敷设时,是否有距离
要求
?为多少? 1 2011-11-12 10kv
高压电缆
线跟建筑(民用建筑和工业建筑...
要在地下室设置高低压配电设备有什么
要求
?
答:
而且不宜设置在卫生间、浴室或其他经常积水场所的下方。同时要需要考虑有效的防水、排水、通风、防潮与隔声等措施。带有变压器的配电室不宜设置在有人居住房间的正下方及周边。2、地下室内的
高压
配电室应设置
电缆
层,由于考虑到电缆沟容易积水并反潮,容易影响设备的安全运行,故地下室的配电室不宜考虑设置...