88问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆地埋要求
高压电线
与地下燃气管道安全距离是多少?什么规范能查到?
答:
《城镇燃气设计规范》GB50028 明确:地下燃气管道与
电缆
之间的垂直距离,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m。地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次
高压
B为1.0m/次高压A为1.5m。民用建筑室内水平燃气干管不得暗埋在地下土层或地面混凝土内;室内水平干管和立管不得穿过易燃易...
电缆地埋
深度为多少?
答:
GB50054-95:低压配电设计规范 -
电缆
在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm。当直埋在农田时,不应小于1m。应在电缆上下各均匀铺设细砂层,其厚度宜为100mm, 在细砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超出电缆两侧各50mm。在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下。当受条件限制不能深埋时,...
地埋高压电缆
(11KV)与控制电缆380V安全距离是多少?
答:
直埋电缆:10KV以上的
高压电缆
,与控制电缆安全距离,平行的是:0.25m;交叉的是0.5m;10KV以下的高压电缆,与控制电缆安全距离,平行的是:0.10m;交叉的是0.5m。
高压
10千伏,接线距离1000米,一台变压器200千伏安,地下埋管敷设,需要...
答:
200kVA的10KV的变压器原边电流大约:200/(1.732×10)=12A 可以选用:YJLV 8.7/10kV 3×25 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
,地下埋管敷设,参考载流量90A,距离1公里对于10KV的电缆线路不算长,不用考虑线损。但这里需要指出,对于10kV铝芯三芯电力电缆最小截面是25平方毫米,为了保证...
高压
线埋地安全吗
答:
埋地的是电力
电缆
,是安全的。依据GB 50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》可知:深埋地下的输
电线
均采用电力电缆,每种电力电缆结构不同,但最少都有两部分组成:1)把电流运载到延伸端设备的金属导体;2)把导体隔离并防止电流泄漏的电绝缘(电介质)。为了避免表面放电,在绝缘层外包覆半导电...
电力
电缆
接地时应该注意什么问题
答:
因此采用TN-C系统配电方式已不能满足人身安全和设计功能上的要求。民用建筑的配电系统便演变为TT或TN-S系统,这就
要求电缆
也应采用中性线与相线等径的电力电缆。再者,了保证电磁兼容,减少强电对弱电的干扰,保证供电更安全,更可靠,无论是
高压电缆
还是低压电缆,无论用于何种场所,均应有铠甲或屏蔽为好。2 ...
电缆
沟的
要求
答:
电缆
沟的
要求
:认真熟悉图纸,对电缆沟伸缩缝位置、过水槽留设位置、电缆沟转角处挑梁、盖板排版等进行二次设计,并征得设计单位同意。测量人员在技术部门的配合下对基槽进行准确定位。在开挖过程中,测量员要跟踪控制基槽底标高。机械开挖至距设计标高100~200mm时改为人工开挖,修理边坡及槽底。用Φ18...
高压电缆
选型的基本原则和
要求
答:
对于
高压电缆
,我们目能所及的主要有电线杆上的电线、地下管网里的电缆。我们说对于高压电缆这种的铺设手段有埋地式、管道式以及隧道式或者说架空式等不同的种类和情况。针对于不一样的铺设手段,对高压电缆选型是有一定
要求
的。高压电缆选型考虑因素相当复杂,因为它的种类相当多。作为电缆本身而言,高压...
请问,企业外线
地埋电缆
超过多少米必须新建环网柜?,这样做的原因是出于...
答:
企业的供电电源外线采用的敷设方式及长度与是否建立环网柜无关系。但敷设方式与
电缆
长度主要受下列工程条件限制:1、敷设方式主要有架空线路、埋地敷设两种。受城市规划的强制
要求
,如不容许架空敷设,则只能采用电缆埋地敷设方式,且竟可能的采取电缆直埋方式。2、电缆敷设的长度一般情况下其长度不超过2000m,...
电缆
沟内同时敷设多根同电压等级的电缆有什么
要求
答:
4、电缆敷设:电缆敷设前应先设计排列图,安排列图进行施放电缆,防止交叉,浪费人力物力;电力电缆和控制电缆应分开排列;不同电压等级电缆在电缆沟支架上敷设时,
高压电缆
应在上面,低压电缆应在下面控制电缆应在最下面;如两侧装设电缆支架,电力电缆与控制电缆应分别装在两侧支架上。电缆固定用扁钢做...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉