88问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆地埋要求
10kV
高压电缆
接地
答:
因此,在采用一端互联接地时,必须采取措施限制护层上的过电压,安装时应根据线路的不同情况,按照经济合理的原则在铝包或金属屏蔽层的一定位置采用特殊的连接和接地方式,并同时装设护层保护器,以防止电缆护层绝缘被击穿。据此,
高压电缆
线路安装时,应该按照GB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的
要求
...
高压电缆
终端接头什么情况一端接地、什么情况两端接地
答:
1 未采取能有效防止人员任意接触金属层的安全措施时,不得大于50V。2 除上述情况外,不得大于300V。4. 1. 11 交流系统单芯电力
电缆
金属层接地方式的选择,应符合下列规定:1 线路不长,且能满足本规范第4.1.10条
要求
时,应采取在线路一端或中央部位单点直接接地(图4.1.11-1)。2 线路较长...
地埋高压电缆
两侧多少米禁止土方施工
答:
地埋高压电缆
两侧多少米禁止土方施工 我来答 1个回答 #热议# 17岁寻亲男孩刘学州离世,涉及哪些法律疑问?国际电缆商城 2017-05-23 · TA获得超过3355个赞 知道大有可为答主 回答量:2077 采纳率:88% 帮助的人:332万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 已赞过 已踩过< 你对这个回答的...
直埋
线缆
的接头可以直埋地下吗?
答:
电缆中间接头不可以直埋地下,必须要做处理。电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切
电缆线
是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录,这其中包括:电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号。这样做的好处是可以防止电缆线路的变动和修改,方便
地埋电缆
线路...
国家规定
地埋高压电缆
最长可以多长
答:
只要资金允许,埋地
电缆
用中间接头连接后系统的电缆长度可以无限长。
零时施工
电缆
埋地和架空的优缺点
答:
4、 电杆及埋设:电杆应选用钢筋砼杆或木杆,其稍径不得小于0.13米,埋设深度为杆长的十分之一加0.6米。5、 拉线:拉线宜用截面不小于Φ4*3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角应在30~45度之间,埋地深度不少于1米,钢筋砼杆上的拉线应高于地面2.5米处装设拉紧绝缘子。临时施工对
地埋电缆
的
要求
:...
6kv
高压
架空线部分改
地埋电缆
敷设
答:
一、电气材料:1、ZR-YJV22-3*50 6/10kV
电缆
270m(190m直线敷设,80m考虑两侧电缆井盘留及上杆部分);2、HY5W-7.6/30X 避雷器2组(6只);3、6kV电缆户外终端2套;(把电缆型号告诉经销商即可)4、并沟线夹18只(接于两端线路上12只,引接两侧避雷器6只)(注意需铜铝钎焊型)...
直埋
电缆
中间接头可以直接放在地下吗?
答:
电缆中间接头不可以直埋地下,必须要做处理。电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切
电缆线
是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录,这其中包括:电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号。这样做的好处是可以防止电缆线路的变动和修改,方便
地埋电缆
线路...
高压
线为什么不埋入地下,而是架起铁塔呢?
答:
1、裸
高压
线能够利于线条散热,如果埋入地下加装绝缘层,会增加厚度,增加电能的消耗;2、高压线需要有安全距离,架起高塔在空中刚好解决这一问题,且节省了绝缘层的成本,如果埋入地下,不仅要额外增加成本,考虑的安全因素也更多,尤其是漏电问题,存在更大的隐患;3、利用空气绝缘能大大节省成本,且加装在...
电缆地埋
深度为多少?
答:
GB50054-95:低压配电设计规范-
电缆
在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm。当直埋在农田时,不应小于1m。应在电缆上下各均匀铺设细砂层,其厚度宜为100mm,在细砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超出电缆两侧各50mm。在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下。当受条件限制不能深埋时,可增加...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜