三相380v
电机
测
绝缘
电阻用
多少
伏兆欧表
答:
用1000V兆欧表。一般500V以下的电气设备,用500V兆欧表完全可以达到测试目的。兆欧表除了测
绝缘
电阻外,还有直流耐压试验的作用。500V不击穿,也不能保证1000V一定不击穿。当然,这种情况遇到的不多,所以,用1000V兆欧表只要不击穿,测量结果更安全些。
2500V的摇表测量6KV
高压电机
的
绝缘
电阻,不应小于
多少
?
答:
这里你要先明白摇表,摇表学名兆欧表,2500v摇表如果显示无穷大那么该
电机
的
绝缘
等级已经很高了已经超过2500兆欧了
空调压缩机
电机
绕组对地
绝缘
电阻是
多少
答:
另外一个衡量的指标是测量泄漏电流,通常使用1200V的
高压绝缘
电流测试仪,如果泄漏电流量小于20毫安的话,绝缘就是
合格
的。如果是工厂的话,建议使用泄漏电流来评估压缩机的绝缘,这种方法更贴近实际。 但是如果是个人或者现场故障排查,可以使用绝缘电阻测试仪,这种方法比较容易实现,测试仪的价格也不高。
...在各种
高压电机
设备或部件中,
绝缘
难度最大的 一般是哪些啊部件和设备...
答:
提高线路或
电机
等电器设备使用的可靠性,防止因为
绝缘
低或有
高压
脉冲等原因,造成线路或电器绝缘被击穿,出现接地或相间短路等事故的发生。耐高压和绝缘电阻的测试仪,不管是成品还是其中的器件,最终目的都是为了安全着想,比如:被测品能够承受多高的电压值才会击穿损坏,绝缘特性最高能达到
多少
,这些就是...
在对
高压
电缆做完直流耐压试验后。
绝缘
电阻就摇不住,请问什么原因啊...
答:
这时我们就可以用吸收比的公式来计算:5MΩ/4.5MΩ=1.11MΩ,小于1.3那这个设备的
绝缘
是不
合格
的,这仅仅是打个比如。应该指出的是:直流打压是为了发现设备的绝缘缺陷(比如变压器的套管,绕组绝缘,电缆的相间对地的绝缘缺陷)(绝缘缺陷:就是容易发生击穿,漏电的地方)电压比较高,一般要高于...
请问
高压电机
允许的震动值范围是
多少
?
答:
由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/380V)电流受到导线的允许承受能力的限制就难以做大,或成本过高。需要通过提高电压实现大功率输出。
高压电机
优点是功率大,承受冲击能力强;缺点是惯性大,启动和制动都困难。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/72f082025aafa40f6d...
高压电机
10KV
绝缘
等级F 功率450KW/h 内部绕组极限温度应该是
多少
电 ...
答:
最高允许温度155度,最高温升125K,性能参考温度145度
高压电机
开机前为什么要摇
绝缘
答:
高压电机
要求24小时停机后必须摇测一次绝缘是因为电机停机后温度降低湿度增大而使绝缘降低,摇测绝缘是确认电机在这个温度湿度下绝缘还在合格范围,如果不在的话则须要加温减湿,直到
绝缘合格
为止。
高压电机
怎样做
绝缘
测试?
答:
长期处于恶劣工况条件下的设备,如高压潜水泵,风机等,需要随时检测其绝缘状况的工况场合;EGRC1-10K
高压电动机绝缘
检测仪可以提供可靠的数据检测与报警。EGRC1-10K
高压绝缘
检测仪性能特点 EGRC1-10K
高压电机绝缘
检测仪克服现有功能单一的同类产品,能同时实现动态和静态两种状态监控(绝缘电阻和漏电电流监控)...
高压电机
打耐压要打到
多少
答:
这时的冲击电流是额定值的3-6倍,为了防止冲击电流过大。对于大
电机
必须考虑减少启动电流的启动方式:有串电抗启动,变频启动,液力偶合器启动等多种方式,有复杂有简单,价钱差异很大,由于电压高,电流冲击大,电机制造必须满足过电压的要求,
绝缘