88问答网
所有问题
当前搜索:
高压电机绝缘多少合格
10KV
高压电机绝缘
阻值不得低于
多少
兆欧?
答:
最低30兆欧
高压
六千伏
电机绝缘
阻值达到
多少
才算
合格
?
答:
6000V的
电机绝缘
电阻,每千伏是一兆欧 ,6000V的电机应该是6兆欧,低于6兆欧的绝缘电阻,不能起动电机
高压
测试仪的测试数值是
多少
?
答:
基本
绝缘
耐压1250 漏电电流10mA,附加绝缘耐压3750,漏电电流3mA。耐压测试是侦测流过被测物绝缘系统之漏电流,以一高于工作电压之电压施加于绝缘系统;而电源泄漏电流(接触电流)则是在被测物正常操作下,以一最不利的条件(电压、频率)对被测物量测漏电流。简单地说,耐压测试之漏电流为无工作电源下所...
电动
绝缘
表怎么用,测
电动机的
规定值是
多少
?低于多少不是好的?_百度知...
答:
使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电机用1000伏兆欧表测量。对1000伏以上电压的电机用2500伏兆欧表测量。
电机绝缘
电阻测量步骤如下: (1)将电机接线盒内6个端头的联片拆开。(2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞...
万用表如何判断三相异步
电机
短路,缺相?
答:
。2、缺相:星形接线——用万用表一根表笔接中性点、另外一根表笔分别接A、B、C三相绕组线圈,观察电阻值,数值变大为接触不好,数值无穷大为开路即缺相。3、绕组的对地电阻
多少
才算
合格
?
电动机绝缘
电阻检查,必须使用摇表(绝缘测试仪)测量,低压电动机不低于0.5MΩ,
高压电动机
不低于1MΩ/KV。
变压器
绝缘
电阻是
多少
答:
电压等级为1000V以上的
高压
绕组使用2500V摇表,1000V以下的低压绕组用1000V摇表。电阻值规定(20℃):3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ 变压器的
绝缘
电阻,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录偏低的,这次虽然不
合格
,和原来的记录接近也可以投入运行,运行...
600MW发
电机
转子
绝缘多少合格
?定子绝缘多少合格?
答:
检修中定转子
绝缘
试验应符合预试规程和设备资料的要求,并与历史试验数据比较判断是否
合格
。如果是在机组启动前测定转子绝缘以判断能否开机,转子绝缘500V表1MΩ就够了,定子绝缘的话由于此时发
电机
是与封闭母线、励磁变乃至主变低压侧(或发电机断路器)连接在一起的,所测定子绝缘其实是整个电气连接部分...
710KW
高压电动机
满负荷时线圈温度一般是
多少
度
答:
电机
发热温度标准 一、
绝缘
材料的绝缘等级 绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C 7个等级,其极限工作温度分别为90、105、120、130、155、180℃、及180℃以上。所谓绝缘材料的极限工作温度,系指电机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。根据经验,A级材料在105℃、B级材料在130...
三相
电机
好坏怎么测量
答:
而相间绝缘 首先 要将 接短接片断开,分别测量三相间即可; 低压电动机绝缘大于0.5MΩ就为
合格
(1000V测量仪器),
高压电动机绝缘
大于每千伏15MΩ就为合格(2500V测量仪器)。一般测量电动机三相通断,1、星型接法:仪器一端接短接片,另外一端分别依次接电动机接线盒内三个接线端――通为合格,断...
10000伏
电机
对地电阻
多少
兆欧可以启动?
答:
10000V也就是10KV电机,
高压电机
的线圈对地电阻按照每KV 1MΩ计算,10KV的电机对地电阻至少要大于10MΩ才可以启动,如果绝缘电阻偏低,需要对电机加热烘烤,直到
绝缘合格
方能启动